lör 27 okt 2012, 22:04#191701eldat 2 år i en Nibe 3300 o ja är mycket nöjd,, o som alla skriver, du ska välja en med fläkt..
nu har ja flyttat från min panna o eldar i köksspis och kakelugnar. gör fasen inget annat än att bära ved,
ja räknade med att ja eldade upp ca 20m3 ved till ca 220m3 boyta, och då a vi endast två som duschade med däremot så hade vi 20-25C inne jämt,
hade 2st 750 acc tankar med vvberedare i den ena, det va mycket bra och trots sin lilla storlek så va pannan mycket bra.
ska till våren sätta vattenburet här i huset och då kommer ja via kulvert värma huset med ännu en nibe 3300!! helt klart,
kan tillägga att det va priset som fick med att välja den från början.
Uppvärmning
Söker åsikter om olika vedpannor
lör 10 nov 2012, 22:45#193628Ett tips är vikten på pannan om den vägar under 400 kg låt bli det är vanlig plåt.
Det är stor skillnad på olika pannor 3-8 mm plåt och det är det som avgör livslägden.
Zorran en som tror på virkespriserna.
Det är stor skillnad på olika pannor 3-8 mm plåt och det är det som avgör livslägden.
Zorran en som tror på virkespriserna.
lör 10 nov 2012, 23:12#193631
Livslängden på en panna beror helt på att inte syresätta vattnet i systemet. Får du syresättning av vattnet rostar det sönder. Gör en rördragning så att vattnet i systemet inte avdunstar onödigt mycket. Har man öppet expansionkärl är en skvätt parafinolja bra då den hindrar vattnet att syresätta sig. En fördel är också att ha expansionskärlet så högt över översta elementet det bara går.
zorran skrev:Ett tips är vikten på pannan om den vägar under 400 kg låt bli det är vanlig plåt.
Det är stor skillnad på olika pannor 3-8 mm plåt och det är det som avgör livslägden.
Zorran en som tror på virkespriserna.
Livslängden på en panna beror helt på att inte syresätta vattnet i systemet. Får du syresättning av vattnet rostar det sönder. Gör en rördragning så att vattnet i systemet inte avdunstar onödigt mycket. Har man öppet expansionkärl är en skvätt parafinolja bra då den hindrar vattnet att syresätta sig. En fördel är också att ha expansionskärlet så högt över översta elementet det bara går.
sön 11 nov 2012, 00:09#193643Öppna kärl finns inte i moderna system så syresättningen av vattnet finns inte. Men du har helt rätt i de du skriver ett jätte bra tipps för öppna system.
Slutna Expansions kärl innbyggda i huset ca 10-12 procent funkar många säger att det är för lite men de har noll koll.Har själv 3m3 v atten och 240 dm3 expansionskärl det har funkat i 10 är
Zorran en som tror på virkespriserna.
Slutna Expansions kärl innbyggda i huset ca 10-12 procent funkar många säger att det är för lite men de har noll koll.Har själv 3m3 v atten och 240 dm3 expansionskärl det har funkat i 10 är
Zorran en som tror på virkespriserna.
sön 11 nov 2012, 00:19#193644
Stämmer! 12 % rätt förtryck = finemang.
zorran skrev:Öppna kärl finns inte i moderna system så syresättningen av vattnet finns inte. Men du har helt rätt i de du skriver ett jätte bra tipps för öppna system.
Slutna Expansions kärl innbyggda i huset ca 10-12 procent funkar många säger att det är för lite men de har noll koll.Har själv 3m3 v atten och 240 dm3 expansionskärl det har funkat i 10 är
Zorran en som tror på virkespriserna.
Stämmer! 12 % rätt förtryck = finemang.
Vedeldande skogsägare, leker med motorsåg på vintern å grävmaskin på sommaren.
sön 11 nov 2012, 12:43#193713jag eldar med en arimax 35 kw mot en tank på 4500 liter och det funkar bra jag eldar ved sågspån från vedkapen och sågverket och flis som jag gör av vedbakarna
lör 17 nov 2012, 22:45#194902Installerade nyss en CTC V40 Lambda här i huset. Har 3st tankar till den på totalt 1600 liter. Är väldigt nöjd med pannan så här långt. Upplever en enorm skillnad mot gamla pannan, en Egor V25..
Har inte monterat några givare ännu och shunt samt cirkulationspump är inte heller (elektriskt) anslutna mot pannan. Räknar med att allt kommer att lira ännu finare när allt är klart.
Har inte monterat några givare ännu och shunt samt cirkulationspump är inte heller (elektriskt) anslutna mot pannan. Räknar med att allt kommer att lira ännu finare när allt är klart.
Järnhästen Flex Skog.
Volvo BM T430 -73. Bilke S3 -12.
Stihl MS 201 -13, Partner R523 -74.
Volvo BM T430 -73. Bilke S3 -12.
Stihl MS 201 -13, Partner R523 -74.
sön 13 jan 2013, 00:07#204129Köp calmarpannan! Min v33 går som en dröm! Grym support om man undrar något!
sön 13 jan 2013, 08:51#204154Har Calmarpannan V3. Syns ikke den er såååå bra akkurat. Har strulat noe allerhelvetes med røkgasfläkten, byttet den 3ggr. Nå er selve konstuksjonen endret på den siste, ser mye bedre ut. Litt blekkig i konstruksjonen, men så var den også rimelig da, minst 10 000kr lavere en annen tilsvarende panne.
Ville tittat ekstra nøye på BAXI. Syns også Calmarpannan V33 har litt lite vedvolym, spesielt om jeg fyrer " skrapved" som or, furu og gran.
Kjør 3x750l ack tank, og det er ikke for mye her i huset. Ønsker nok 750l til med tid og stunder...
Ville tittat ekstra nøye på BAXI. Syns også Calmarpannan V33 har litt lite vedvolym, spesielt om jeg fyrer " skrapved" som or, furu og gran.
Kjør 3x750l ack tank, og det er ikke for mye her i huset. Ønsker nok 750l til med tid og stunder...
lör 22 okt 2022, 17:50#776189Vedvolym ska du prioritera högt!!
Så jäklar gott om pannan kan brinna 4-5 timmar utan att behöva lägga in mer ved.
Oftast borde det räcka med tändningen för att fylla 1500L med värme.
Har själv Baxi Ecellent 30 med 170L vedvolym!
Så jäklar gott om pannan kan brinna 4-5 timmar utan att behöva lägga in mer ved.
Oftast borde det räcka med tändningen för att fylla 1500L med värme.
Har själv Baxi Ecellent 30 med 170L vedvolym!
"Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"


Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar