sön 06 sep 2020, 06:04#665087Hej.
Hur många maskiner som har 32 amp handske kan jag göra samtidigt om jag har säkrat med 32 amp?
Servicebyggnader
Hur mkt kan jag belasta 32 amp
✍️ Sammanfattning av tråd
Den här tråden har ännu ingen AI-sammanfattning. Endast inloggade kan skapa en sammanfattning.
Skapa gratiskontoLogga in TS
sön 06 sep 2020, 07:06#665091Antalet maskiner spelar ingen roll utan det är hur mycket dom förbrukar tillsammans som är det viktiga
Ja du får helt enkelt räkna dig fram med hjälp av ohms lag.
Säg att du har maskiner som tillsammans förbrukar 9000W, dela med spänningen som är 400 V,
9000/400=22,5
I räkneexemplet klarar dig dig alltså men en 25 amp säkring.
Ja du får helt enkelt räkna dig fram med hjälp av ohms lag.
Säg att du har maskiner som tillsammans förbrukar 9000W, dela med spänningen som är 400 V,
9000/400=22,5
I räkneexemplet klarar dig dig alltså men en 25 amp säkring.
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
sön 06 sep 2020, 07:11#665092Du kan ta ut ca 22kw från 32A sen klarar inte 32A att starta en 22kw belastad motor.
9kw drar under 14A i 3fas
9000x(400xroten ur 3)=13006w
Roten ur 3=1,73
9kw drar under 14A i 3fas
9000x(400xroten ur 3)=13006w
Roten ur 3=1,73
Senast redigerad av gnisten83 sön 06 sep 2020, 07:29, redigerad totalt 1 gång.
Valtra 6550, jake monterad Moheda M65, Arbro 350M, Moheda 121 4wd
sön 06 sep 2020, 07:39#665099Det beror på vilken typ av drifter det är. Praktiskt kan du under flera minuter belasta 32 A säkring med över 50 A.
Oftast tar 3-fas motorer 60 % av märkströmmen obelastade men i starten 3-4 ggr märkströmmen eller ännu mer om motorn är belastad i starten.
Oftast tar 3-fas motorer 60 % av märkströmmen obelastade men i starten 3-4 ggr märkströmmen eller ännu mer om motorn är belastad i starten.
sön 06 sep 2020, 07:50#6651002 motorer är på 7,5 kw och en är på 5,5 kw. Motorerna driver hydralaggregat så jag gissar att belastningen inte är så stor. Dom startas inte samtidigt och går några minuter varje gång dom startas. Tror max 2 maskiner åt gången men helt säker kan man inte vara..kanske någon gång så går dom samtidigt.
TS
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
sön 06 sep 2020, 07:59#665102Okey borde fungera då hydralpumpar brukar startas olastade.
Sen du skrev 32A antar jag att de är via en dvärgbrytare(automatsäkring)?
Sen du skrev 32A antar jag att de är via en dvärgbrytare(automatsäkring)?
Valtra 6550, jake monterad Moheda M65, Arbro 350M, Moheda 121 4wd
sön 06 sep 2020, 09:30#665120
Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
gnisten83 skrev:Du kan ta ut ca 22kw från 32A sen klarar inte 32A att starta en 22kw belastad motor.
9kw drar under 14A i 3fas
9000x(400xroten ur 3)=13006w
Roten ur 3=1,73
Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
sön 06 sep 2020, 11:32#665139
Tror att dom flesta ändå förstår gnistens uträkning.
9000W / 400V*1.732
Edit: Min värsta fadäs hittills på skogsforum.
Skall naturligtvis vara 13 A.
Måste haft hjärnan full med lingonskogen som hägrar, kom inte på hur tokigt jag hade skrivit förrän jag nu började grovrensa skörden som besöket gav.
Hoppades i det längsta att jag inte hade klantat till det men..............................
barske skrev:Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
Tror att dom flesta ändå förstår gnistens uträkning.
9000W / 400V*1.732
Edit: Min värsta fadäs hittills på skogsforum.
Skall naturligtvis vara 13 A.
Måste haft hjärnan full med lingonskogen som hägrar, kom inte på hur tokigt jag hade skrivit förrän jag nu började grovrensa skörden som besöket gav.
Hoppades i det längsta att jag inte hade klantat till det men..............................
Senast redigerad av axwell sön 06 sep 2020, 16:11, redigerad totalt 1 gång.
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
sön 06 sep 2020, 11:46#665142
Javisst du har nästan helt rätt, svaret blev dessutom i fel enhet 😥 13A drar 9Kw i 3fas 400V
Ibland går de snabbare att räkna rätt än att att skriva rätt
barske skrev:gnisten83 skrev:Du kan ta ut ca 22kw från 32A sen klarar inte 32A att starta en 22kw belastad motor.
9kw drar under 14A i 3fas
9000x(400xroten ur 3)=13006w
Roten ur 3=1,73
Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
Javisst du har nästan helt rätt, svaret blev dessutom i fel enhet 😥 13A drar 9Kw i 3fas 400V
Ibland går de snabbare att räkna rätt än att att skriva rätt
Valtra 6550, jake monterad Moheda M65, Arbro 350M, Moheda 121 4wd
Annons:


Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).