Vi har tänkt att ha en öppning på 8m på ena långsidan. Taktstolarna sitter med C-C 4m alltså hamnar en taktstol mitt på den tänkta balken och ger med snölaster, säkerhetsfaktorer och allt vad det heter en punktbelastning på 65000N. Frågan är hur denna balk bäst bör byggas?
En kompis som jobbar som konstruktör hos en takstolstillverkare har räknat på detta och får det att fungera med 3st fackverk som är 1m höga om dessa är fabriksbyggda. Räknar han däremot på egengjorda fackverk med hålplåtar istället för pressplåtar vill programmet ha 6st fackverk. Blir verkligen hålplåtar så mycket svagare än pressade plåtar?
Vi funderar på att bygga två fackverk i 3x8" som är hopspikade med en plywoodskiva mellan. Skulle denna skiva då väga upp spikplåtarnas svaghet plus att allt sitter ihop i en enda istället för flera separata?
Alternativet är ju givetvis att göra en rejäl balk likt en limträbalk. 15x75cm ska hålla enligt både pappas och kompisens beräkningar.
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
MB trac 900 turbo, Mowi 12t, 3060 kran, Weimer drift & broms. Husqvarna 560XPG & 550XPG Mark II