sön 24 maj 2015, 20:05#331076
Kan inte se i kommentarsfältet att du slutgiltigt har uteslutet fel på den induktiva såg hemma givaren...
Antar att det är en givare, antingen PNP eller NPN, som har tre kablar, brun svart och blå. Den
Blå är alltid negativ, +24V, "jord" eller noll (Volt).
Vid PNP så är
Brun matad med "+24V", och
svart år utgående positiv signal "+24V", när sensorn är aktiverad. Den signalen går väl troligen till något relä innan Dapten får signalen. Det reläet måste troligen också vara aktiverat för att matningen skall fungera.
Efter att ha ha konstaterat om det är PNP eller NPN, prova att bygla reläspolen eller sensorn så att Dapten får sin signal, och se om inte matningen fungerar då. Men mät först vilken spänningsnivå kaphemma-sensorn har och bör vara matad med. Borde var 24V...
Om det är en NPN sensor så är utgående negativ signal på den bruna kabeln, "-24V", dvs sensorn jordar reläet...
inductive_sensor.jpg
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort,
Välkommen! Skapa konto
Man lär så länge man undervisar...
//Per A