Tänkte bygga en länga på ca 7x18m med 3m breda och ca 3.5-3.7m höga öppningar för fordon på långsidan ev. Så blir en öppning lite större för att få in virkespaket osv.
Är inne på självbärande plåt och fick svar av lokala plåtfirman att tp127 0.88mm skulle funka bra till 7m spännvidd i min snözon som är 2.5(om jag räknat rätt kan de bli upp till 25ton taklast?)
Det hela kommer att stå på plint med 3m isär dvs ca 16 plintar med dränerad grusbädd
Gården ligger uppe på en rullstensås och där jag ska bygga är nedanför på åkern och där verkar det vara finare sand i backen
Så nu till mina funderingar:
Vilken storlek på plint tror ni kan vara lagom ? Att gräva en grop 100-120cm packa ner sten och sen hälla i betong ca 10cm ställa med ett par armeringsjärn och sen 200mm gjutrör? Eller räcker de med att ställa gjutrör direkt på betongplattor? Tänkte om det är risk att plinten dras upp vid storm.
Vilka dimensioner skulle ni valt till stående stolp och hammarbandet? Jag sågade upp massvis med virke förra året så behöver inte snåla på de.
Är det någon som har gjort något liknande bygge Eller har några tips till en nybörjare?
Självklart ska både väggar och tak kryssas ordentligt
Hoppas inte det blev alltför rörigt
Mvh
Servicebyggnader
Bygga längre "carport" med självbärande plåt
✍️ Sammanfattning av tråd
Den här tråden har ännu ingen AI-sammanfattning. Endast inloggade kan skapa en sammanfattning.
Skapa gratiskontoLogga in TS
tis 04 maj 2021, 00:48#711750Jag fick (inofficiellt) 25 kraftledningsstolpar av nätägaren, som jag tänkt använda. Men det kändes fel att bara gräva ner dessa i backen.......tänk om de ruttnar och är sedan omöjliga att byta ut?
Köpte därför 20 blåa plasttunnor som det vart spenskölj eller diskmedel i. Tänkte använda dessa som plintar med nåt kraftigt järn som fäste för stolpe......bara gräva ner och fylla med ränna från betongbil, torde bli ca 517 kg/440 kr per plint.
Men så när jag jämförde roten på kraftledningsstolpen och en blå plasttunna så kändes tunnan plötsligt väldigt liten.
Studerade jag sedan stolpen så var ju rotänden som vart nere i marken hur frisk som helst, som ny och luktade kreosot. Delen som vart ovan mark däremot var helt grå och sliten av väder och vind.
Platsen jag tänkt bygga är ett snustorrt mindre grustag, kreosotstolpar känns ju som de kommer stoppa i hundratals år.
Har också tänkt mig sådan självbärande plåt, 7,20 m är nog ett vanligt max standardmått. Tills vidare har jag ändå tänkt mig en bärande bjälke, kanske med halva antalet stolpar, i mitten av takfallet.
Dels skulle det nog kännas bättre, och dels så borde det gå lättare att dra/skjuta upp plåtarna mot nock.
Orsaken till stolpbytet var nog att man bytte till isolerade linor med helt annan upphängning, vilket nog hade vart svårt att montera på gamla stolpar, alltså inte pga röta.
Tunnorna har jag sålt vidare till bryggbyggare, husbygget kommer ske.....endera året, med rejält nedgrävda stolpar. 😉
Köpte därför 20 blåa plasttunnor som det vart spenskölj eller diskmedel i. Tänkte använda dessa som plintar med nåt kraftigt järn som fäste för stolpe......bara gräva ner och fylla med ränna från betongbil, torde bli ca 517 kg/440 kr per plint.
Men så när jag jämförde roten på kraftledningsstolpen och en blå plasttunna så kändes tunnan plötsligt väldigt liten.
Studerade jag sedan stolpen så var ju rotänden som vart nere i marken hur frisk som helst, som ny och luktade kreosot. Delen som vart ovan mark däremot var helt grå och sliten av väder och vind.
Platsen jag tänkt bygga är ett snustorrt mindre grustag, kreosotstolpar känns ju som de kommer stoppa i hundratals år.
Har också tänkt mig sådan självbärande plåt, 7,20 m är nog ett vanligt max standardmått. Tills vidare har jag ändå tänkt mig en bärande bjälke, kanske med halva antalet stolpar, i mitten av takfallet.
Dels skulle det nog kännas bättre, och dels så borde det gå lättare att dra/skjuta upp plåtarna mot nock.
Orsaken till stolpbytet var nog att man bytte till isolerade linor med helt annan upphängning, vilket nog hade vart svårt att montera på gamla stolpar, alltså inte pga röta.
Tunnorna har jag sålt vidare till bryggbyggare, husbygget kommer ske.....endera året, med rejält nedgrävda stolpar. 😉
Re: Bygga längre "carport" med självbärande plåt
tis 04 maj 2021, 06:55#711754Apropå om plintar rivs upp vid stark vind.
Jag har tänkt på just detta pga jag har en sån byggnad, den har stått där i över 20 år och stolparna
står på liggande telestolpar som är nedgrävda minder än en halvmeter.
Så förankringen är nära noll och ändå står den kvar.
Jag har tänkt på just detta pga jag har en sån byggnad, den har stått där i över 20 år och stolparna
står på liggande telestolpar som är nedgrävda minder än en halvmeter.
Så förankringen är nära noll och ändå står den kvar.
Caterpillar 312B/Moretens/Kesla40LFe/Wood-Mizer LT15/Chevrolet/New Holland T5030 Ford 7610/Patruuna/Fransgård/Polaris/Stihl/Palax/Kemppi. Ha alltid en pulversläckare i närheten.
Re: Bygga längre "carport" med självbärande plåt
tis 04 maj 2021, 11:40#711777Jag har byggt en carport som är 6 meter djup och 20 meter bred, 4,20 inkörnings höjd, 3 meter längst bak, byggt år 2017.
Vi har använt telefonstolpar, limträbalkar samt plåt
Vi grävde ner telefonstolparna ca 1,5 meter i backen, ståendes med hjälp av en huddig grävare.
I mitten där skarven på 10 m limträbalkarna möter varann har vi dubbla telefonstolpar både fram och baktill.
Från framsidan sett 1:a facket 4 meter brett 2:a 6 meter brett 3:dje 6 meter brett 4:e 4 meter brett.
Bakraden står det en telefon stolpe per 4 meter.
På taket självbärande plåt tp 127, 7,2 meter lång, på väggarna 3 meter höga plåtar tp 45 allt i aluzink.
Köpte från martinsson trä 4 st limträbalkar a 10 meter och placerade dessa liggande på toppen av telefonstolparna som jag skruvade fast takplåten i.
Carporten är bra, jag har naturligtvis kryss strävat. Ingenting har rört sig.
Markförhållandena hos oss är sand.
Det jag funderar på att lyxa till med nu är en betongplatta......
Dock är det så med facit i hand. Om jag skulle göra om detta idag.
1. Jag skulle öka djupet från 6 m till minst 7 m men helst 8 meter djupt.
2. Bakraden med stolpar skulle jag glesa ut, så att jag på någon sektion av de 20 meterna fick ca 6 m lucka, i fall jag behöver för djupa dvs bygga ut bakåt.
3. Jag har idag 4,2 inkörnings höjd framtill och 3 meter höjd baktill. Skulle sänka framtill till ca 3,5 meter inkörnings höjd.
4. Jag lade takplåten ganska jäms med väggen vilket gjorde att jag inte fick nått utstick på gavelväggen. Skulle ha låtit plåten gå ut ca 2-4 dm vilandes på limträbalken och flyttat in telefon stolpen motsvarade. Klantigt av mig men jag har aldrig byggt en carport förut.
Vi har använt telefonstolpar, limträbalkar samt plåt
Vi grävde ner telefonstolparna ca 1,5 meter i backen, ståendes med hjälp av en huddig grävare.
I mitten där skarven på 10 m limträbalkarna möter varann har vi dubbla telefonstolpar både fram och baktill.
Från framsidan sett 1:a facket 4 meter brett 2:a 6 meter brett 3:dje 6 meter brett 4:e 4 meter brett.
Bakraden står det en telefon stolpe per 4 meter.
På taket självbärande plåt tp 127, 7,2 meter lång, på väggarna 3 meter höga plåtar tp 45 allt i aluzink.
Köpte från martinsson trä 4 st limträbalkar a 10 meter och placerade dessa liggande på toppen av telefonstolparna som jag skruvade fast takplåten i.
Carporten är bra, jag har naturligtvis kryss strävat. Ingenting har rört sig.
Markförhållandena hos oss är sand.
Det jag funderar på att lyxa till med nu är en betongplatta......
Dock är det så med facit i hand. Om jag skulle göra om detta idag.
1. Jag skulle öka djupet från 6 m till minst 7 m men helst 8 meter djupt.
2. Bakraden med stolpar skulle jag glesa ut, så att jag på någon sektion av de 20 meterna fick ca 6 m lucka, i fall jag behöver för djupa dvs bygga ut bakåt.
3. Jag har idag 4,2 inkörnings höjd framtill och 3 meter höjd baktill. Skulle sänka framtill till ca 3,5 meter inkörnings höjd.
4. Jag lade takplåten ganska jäms med väggen vilket gjorde att jag inte fick nått utstick på gavelväggen. Skulle ha låtit plåten gå ut ca 2-4 dm vilandes på limträbalken och flyttat in telefon stolpen motsvarade. Klantigt av mig men jag har aldrig byggt en carport förut.
tis 04 maj 2021, 14:33#711790Intressant 👍 har ni några bilder ?
Känner att jag vill ha iaf 7 m i djup ifall det blir ett pallställ framför en del fordon
Vet ni något vettigt ställe man kan köpa plint med fot på?
Funderar även på markskruv om det finns några som klarar belastningen men vet inte om det kan bli ekonomiskt, orkar man dra ner sånna på 2personer med en balk om man förborrar ett mindre hål?
Är 150m från vatten och el så blir lite besvärligt och gjuta egna plint på plats.
Känner att jag vill ha iaf 7 m i djup ifall det blir ett pallställ framför en del fordon
Vet ni något vettigt ställe man kan köpa plint med fot på?
Funderar även på markskruv om det finns några som klarar belastningen men vet inte om det kan bli ekonomiskt, orkar man dra ner sånna på 2personer med en balk om man förborrar ett mindre hål?
Är 150m från vatten och el så blir lite besvärligt och gjuta egna plint på plats.
TS
Re: Bygga längre "carport" med självbärande plåt
fre 14 maj 2021, 21:36#712915Ursäkta sent svar men här kommer bilder
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
lör 15 maj 2021, 22:24#713080Jag misstänker att 7 meter är max du kan få ut med självbärande plåt.
"For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for Nature cannot be fooled"
- Richard Feynman
- Richard Feynman
mån 17 maj 2021, 16:33#713286
Du borde kunna få en offert där leverantören har gjort en enklare beräkning. Enligt ruukkis tabeller bör du upp i 1.2 mm. Det kommer att bli lite häng men det är kanske av mindre betydelse på detta.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
TobiasR skrev:Är det någon som har lite koll på vad självbärande plåt klarar? Plåtfirman här rekommendera tp127 0.9mm om jag skulle ha 7m spännvidd, men klarar den någon snölast alls?
Du borde kunna få en offert där leverantören har gjort en enklare beräkning. Enligt ruukkis tabeller bör du upp i 1.2 mm. Det kommer att bli lite häng men det är kanske av mindre betydelse på detta.
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
mån 17 maj 2021, 18:36#713302Du kanske kan sätta en rad med stolpar inne, fast förskjutna inåt i hallen? Typ 5-5,5 m mellan yttersta raden och andra raden (i djupled). Går också att öka på till 8 m djupt så får det plats mer innanför fordon. Kanske onödigt ifall du tänkte dig ha pallställ hela vägen. Dock får man bryta pallstället vid varje stolpe om det ska vara längre än ett fack.
Ställer man fordon så vill man kunna öppna dörrarna utan att slå i en stolpe...
Fördel är att du kan gå ned i plåttjocklek, samt dela plåtarna på längden ifall du vill ha ännu lättare plåtar att lyfta upp.
Jag hade nog funderat på öppningsbredden i framkant också. Känns mycket enklare att gå upp på 6 m (3x6=18), om du inte vet exakt vilka maskiner som ska förvaras i varje fack. Fast då behöver du limträ- eller stålbalk. Det kanske är en nackdel om du vill använda eget virke, men det går förstås att bygga egna balkar om man orkar.
Ställer man fordon så vill man kunna öppna dörrarna utan att slå i en stolpe...
Fördel är att du kan gå ned i plåttjocklek, samt dela plåtarna på längden ifall du vill ha ännu lättare plåtar att lyfta upp.
Jag hade nog funderat på öppningsbredden i framkant också. Känns mycket enklare att gå upp på 6 m (3x6=18), om du inte vet exakt vilka maskiner som ska förvaras i varje fack. Fast då behöver du limträ- eller stålbalk. Det kanske är en nackdel om du vill använda eget virke, men det går förstås att bygga egna balkar om man orkar.
mån 17 maj 2021, 20:51#713312trp130, 7 m lång med upplag i var ände - då behöver man garanterat upp i 1,2mm plåt i snözon 2,5. Inte säkert det räcker.
Alla som säljer/tillverkar plåt kan ta fram beräkning åt dig utan kostnad. Skarvskruva plåten s500 så behöver du inte kryssa något alls i taket.
Alla som säljer/tillverkar plåt kan ta fram beräkning åt dig utan kostnad. Skarvskruva plåten s500 så behöver du inte kryssa något alls i taket.
/ Markus
tor 10 jun 2021, 13:34#715802Fått tag i ett parti TP131 1.0mm 7.2m längder som jag kommer använda allt annat är de hysteriska priser på just nu...
Gjorde egna plint med fot och ett skelett av armering i som jag tror kommer stå stilla
Men plint avståndet på långsidan där det kommer va öppet blev 5.2+3.5+3.5+5.2 och resterande 3 väggar är det 3m mellan plint
Tror ni man kan bära 5m spännvidd med dubbla 3x9"
Och dubbla 2x8 på resten ?
Funderar även på att använda 6x6 som stolp på framsidan för att få ordentligt upplag för dubbla 3x9"
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
Gjorde egna plint med fot och ett skelett av armering i som jag tror kommer stå stilla
Men plint avståndet på långsidan där det kommer va öppet blev 5.2+3.5+3.5+5.2 och resterande 3 väggar är det 3m mellan plint
Tror ni man kan bära 5m spännvidd med dubbla 3x9"
Och dubbla 2x8 på resten ?
Funderar även på att använda 6x6 som stolp på framsidan för att få ordentligt upplag för dubbla 3x9"