#146922 Hade brandskyddskontroll nyligen och fick anmärkning på att förbindelseröret mellan kökskamin (Jötul 602) och skorsten är för nära brännbar vägg. 😡

Avståndet till brännbar vägg är som närmast 15-20 cm. Vad bör man sätta upp för brandskydd där? Gipsskiva? Direkt mot brännbar vägg eller med luftspalt?
/Niklas



   TS
Avatar Fallback

Re: Förbindelserör för nära brännbart

axwell  
#146932 Kan du lägga in en skiss på hur det ser ut?

Hur länge har du haft denna installation?

Tror inte på gips, tidigare dög Ceminwood eller liknande men inte nu längre.

Lecasten 50 mm kanske ?

Användarvisningsbild

Re: Förbindelserör för nära brännbart

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#146938 Befintlig installation har funnits sedan 1990-91. Skiss ska jag försöka fixa.
/Niklas

   TS
Användarvisningsbild

Re: Förbindelserör för nära brännbart

Fredrik Reuter  
#146941 Hej,
Mineritskiva har jag fått som tips för ett tag sedan, men det kan ha ändrats, se det som ett uppslag.

Avatar Fallback

Re: Förbindelserör för nära brännbart

axwell  
#146944 Minerit och Ceminwood är samma sak, olika fabrikat bara.

Avatar Fallback

Re: Förbindelserör för nära brännbart

superdave  
#146945 ja har minnerit rund bastuagrigatet med distanser av cromade kopparrör, ett mellanrum på kanske 5 cm, funkar alldeles utmärkt, inga tendenser till att d kolar varmt blir d inte heller

Avatar Fallback

Re: Förbindelserör för nära brännbart

Tosca  
#146989 En plåt med luftspalt bakom kanske?

Avatar Fallback

Re: Förbindelserör för nära brännbart

axwell  
#147000
Niking skrev:Inlägg av Niking » Igår, 22:07
Befintlig installation har funnits sedan 1990-91. Skiss ska jag försöka fixa.
/Niklas


Kinkig sotarinspektör, har i fritidshuset murad skorsten med tre pipor varav en har en järnspis ansluten sedan årtionden.
Ville ansluta en kamin i den tredje rökkanalen, fick nedslag, takstolen måste ha en luftspalt på 100 mm, 60 mm räcker inte, på den första där spisen sitter är avståndet 20-30 mm till takstol men det räcker eftersom det har fungerat utan problem under så lång tid.

"Fick på mitt bord" anmärkning i ett annat fritidshus, rökröret som var naken plåt skulle isoleras med 50 mm stenull och plåt utanpå i hela sin längd(2 meter).
Vid nästa sotning sade sotaren att det inte var något bry sig om, "har det fungerat sedan 1968 så är det nog ingen fara", anmärkningen blev struken.