fre 01 jan 2021, 21:18#691081
Nu är systemet inkopplat.
det verkar funka som det ska, 75 grader i toppen och ca 25- 30 i botten av tanken ( samma som returtempen
från golvvärmedelen).
Tappar jag varmvatten har det värmts upp till ca 30 grader efter första slingan, 9,5 m, efter
toppslingan, 15m, har jag 70 - 75 grader ut till blandningsventilen.
Nu har jag inte tappat så väldigt mycket vatten men 24,5 m 22 mm kopparrör, knappt en liters volym, verkar räcka
för att värma upp vattnet tillräckligt.
1609532222_tank.jpg
En fråga till.
Jag har ett golvvärmesystem med både betonggolv och trägolv.
det verkar som trägolvet kräver lite högre framledningstemp.
första två dygnen hade jag 32 graders framledningstemp och rummen med betonggolv kom upp i 20 g
men rummen med träbjälklag kom inte upp i mer än 18 g (med termostaten på 20 g och ventilen öppen helt hela tiden).
Dagen efter höjde jag framledningstempen till 42 g, då fick jag upp tempen och ventilen börjat arbeta.
Är det rätt eller har jag något annat problem?