ananders skrev:Enligt min högst amatörmässiga kunskap så ska det gå.
Elverket ger 7 kVA och kapen vill ha ca 3,4 kVA.
Spänning (V) X Ström (A) = Voltampere (VA) / 1000 = kilo Voltampere (kVA)
Njae...
Elverket ger 7 kVA, Skenbar effekt.
Motorn har effekt 4kW vid får jag förmoda cos (fi) 0,83 - då har motorn den skenbara effekt av
4 / 0,83 = 4,8kVA.
Nu ändrar det väl inte slutsatsen men marginalen krymper. Men är egentligen bara startströmmen som kan bli problem.
Jag hade nog provat. Möjligen om du har någon avancerat frekvensstyrning på elverket som kanske blir arg.
Fungerar det dålig vid start hade jag installerat Y-D start då motorn är anpassad för det.
Sätta snurr på klingan borde fungera med, akta fingrarna bara...
Allt ovan är skrivet med reservation för eventuella tyckfel.
Ibland måste man tänka utanför boxern...