Uppvärmning

Trycket i pannan ökar.

38 inlägg 22030 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Trycket i pannan ökar.

ananders  
#449773 Jag har den senaste veckan haft ett fenomen i min värme anläggning. Trycket i systemet ökar mellan varje eldning. Jag har vid varje gång den senaste veckan fått tömma ut vatten ur systemet innan jag börjar elda men lika väl så har trycket ökat ca 0,2 bar till nästa dag. Och så fortsätter det så efter två dagar har trycket ökat 0,4 bar.
Den ökar också snabbt i tryck när jag eldar så att säkerhetsventilen öppnar.
Min teori är att det läcker in vatten någonstans. Kan det vara hål i varmvatten bredaren som finns i pannan. Men skulle inte trycket då öka i pannan till det som är i hydroforen.
Pannan är en Nibe Alpha combi och tre ackumulatortankar på totalt 1500 liter.

1491756804_20170409_114136.jpg


1491756806_20170409_114156.jpg




   TS
Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

barkspaden  
#449785 Har du kollat så det är tryck i kärlet?

Om det skulle läcka från vv så borde du få samma tryck i radiatorkretsen som i vattensystemet.

Du borde ha högre tryck på vattnet än 0,8 bar.

Enklast är att släppa ut lite vatten ur expansionskärlet, till 0,8 bar.

Och så testar du fylla. Blir det snabbt 1 bar så är det nog expansionskärlet

Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

ananders  
#449787
barkspaden skrev:Har du kollat så det är tryck i kärlet?

Om det skulle läcka från vv så borde du få samma tryck i radiatorkretsen som i vattensystemet.

Du borde ha högre tryck på vattnet än 0,8 bar.

Enklast är att släppa ut lite vatten ur expansionskärlet, till 0,8 bar.

Och så testar du fylla. Blir det snabbt 1 bar så är det nog expansionskärlet


Mottrycket i expansionskärlet är 0,7 bar vid kallt system.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

barkspaden  
#449789 Om du fyller på systemet, stiger trycker direkt snabbt?

Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

barkspaden  
#449790 Du har ingen värmeväxlare förresten? Solvärme eller liknande installerat?

Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

ananders  
#449793
barkspaden skrev:Du har ingen värmeväxlare förresten? Solvärme eller liknande installerat?


Nej det finns inte.

barkspaden skrev:Om du fyller på systemet, stiger trycker direkt snabbt?


Märker ingen skillnad mot förr, var ner och filmade när jag fyllde på.


   TS
Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

barkspaden  
#449794 Den reagerar väldigt snabbt, har du en typ ventil som sitter på bildäck på expansionskärlet?

Avatar Fallback

Re: Trycket i pannan ökar.

just_det  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#449802 Varmvattenberedare i tanken är kass. Så de läcker där. Känn på rören till och från den om dom är varma. Är dom inte de så läcker den..

Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

ananders  
#449812
barkspaden skrev:Den reagerar väldigt snabbt, har du en typ ventil som sitter på bildäck på expansionskärlet?


Ja det sitter en sådan i botten på kärlet.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

barkspaden  
#449815 Kolla om det är rätt tryck i den. Om det är för lågt tryck så stiger trycker upp och ned när vattnet blir varmt och kallt. Kan vara så att bälgen i kärlet har gått sönder.

Avatar Fallback

Re: Trycket i pannan ökar.

Sture Andersson  
#449817 Ågärda detta snarast .om du får i färskvatten i pannan kommer hela systemet rosta upp .

Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

ananders  
#449818
just_det skrev:Varmvattenberedare i tanken är kass. Så de läcker där. Känn på rören till och från den om dom är varma. Är dom inte de så läcker den..


Ingående är jumet och utgående är varmt.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

ananders  
#449819
Sture Andersson skrev:Ågärda detta snarast .om du får i färskvatten i pannan kommer hela systemet rosta upp .


Jo jag är medveten om detta.

   TS
Avatar Fallback

Re: Trycket i pannan ökar.

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#449820 Har samma prolem. Bytte påfyllningsventil i höstas och tyckte det slutade. Nu har det börjat igen. Väldigt lite, men i alla fall. Min panna är inte så gammal.

Användarvisningsbild

Re: Trycket i pannan ökar.

Fredrik Reuter  
#449822 Hej,
Jag skulle gå på tipsen ovan och:

1. Pysa ur lite ur bildäcksmunstycket, kommer det vatten är kärlet kasst.
2. Stänga av färskvattnet in i VV slingan och elda, stiger inte trycket då så är det läckage där.

Fredrik Reuter