mån 02 jan 2017, 23:52#428020Ah, det missa jag att det var så stor skillnader i flödet.
Men är lite fundersam fortfarande hur systemet fungerar. Går det oshuntat från ack.tanken fram till danfoss-shunten? Vad händer med VP-retur om danfoss-shunten av någon anledning stänger? Går det då 70 grader tillbaka i tanken eller blir detta flöde 0?
Uppvärmning
Temperaturer i värmesystem
tis 03 jan 2017, 00:27#428022
Här kommer en sanslöst dålig skiss men jag hoppas du förstår principen. Flödet i husets krets är konstant, lika mycket som shunten pytsar ut, lika mycket går tillbaka i botten på tanken.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
ocke skrev:Ah, det missa jag att det var så stor skillnader i flödet.
Men är lite fundersam fortfarande hur systemet fungerar. Går det oshuntat från ack.tanken fram till danfoss-shunten? Vad händer med VP-retur om danfoss-shunten av någon anledning stänger? Går det då 70 grader tillbaka i tanken eller blir detta flöde 0?
Här kommer en sanslöst dålig skiss men jag hoppas du förstår principen. Flödet i husets krets är konstant, lika mycket som shunten pytsar ut, lika mycket går tillbaka i botten på tanken.
Logga in för att se de bilder eller dokument som författaren har laddat upp.
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort, Välkommen!
Skapa konto
TS
tis 03 jan 2017, 09:34#428046Det hjälpte.
Om jag förstår rätt så finns ingen pump i VP-kretsen bara i VS-kretsen. Du borde där med ha variabelt flöde i VP(d.v.s flödet i VP beror av ventilens läge. Flödet i VS är konstant och påverkas inte av ventilläget). Jag skulle jaga låga returtemperaturer på VS detta ger automatiskt låga flöden i VP(vilket borde vara huvudsyftet). Även om flödet är proportinellt med delta t så är det lättare att hitta temperaturtjuvar. Räcker med att gå och känna med handen på returen:-).
Risken med ett 70-30 system är att ventilöppningarna i radiatorerna är små vilket gör det känsligt för smuts som kan fastna. Alternativ är att testa att köra 60-30 om radiatorerna tillåter. Även om du får högre flöden i VS så blir det samma flöde i VP-kretsen som om du kört 70-30.
Om jag förstår rätt så finns ingen pump i VP-kretsen bara i VS-kretsen. Du borde där med ha variabelt flöde i VP(d.v.s flödet i VP beror av ventilens läge. Flödet i VS är konstant och påverkas inte av ventilläget). Jag skulle jaga låga returtemperaturer på VS detta ger automatiskt låga flöden i VP(vilket borde vara huvudsyftet). Även om flödet är proportinellt med delta t så är det lättare att hitta temperaturtjuvar. Räcker med att gå och känna med handen på returen:-).
Risken med ett 70-30 system är att ventilöppningarna i radiatorerna är små vilket gör det känsligt för smuts som kan fastna. Alternativ är att testa att köra 60-30 om radiatorerna tillåter. Även om du får högre flöden i VS så blir det samma flöde i VP-kretsen som om du kört 70-30.