ja, men visst är 2,5 mm2 krav på 16 A som ex. 3-fas...?
Stämmer precis, en installation i en grupp som är säkrad till 16 A skall göras med 2,5 mm2 kabel. För förlängningskabel vet jag inte om det finns några lagkrav, skulle nästan tro det, men om man har nåt som drar fullt på 16 A så skall man i vilket fall inte gå lägre i dimension. Det är inte bara det att man förlorar effekt, det är farligt. Om man får en kortis så kan en klen kabel hindra att säkringen löser ut snabbt nog, genom sitt höga motstånd, och då kan det tända nånstans eller hända en massa annat otrevligt. På fackspråk heter det att utlösningsvillkoret inte är uppfyllt.