Sida 1 av 1
Beräkning av takstolar i stål.
Postat: ons 14 nov 2012, 21:00
av ÅsaNisse
Jag funderar på att svetsa takstolar till mitt lilla garagebygge. Frågan är om någon kan hjälpa mig att beräkna hållfastheten. Jag tror att det räknas med ca 300kg snölast/m² i inre småland och jag har för avsikt att ställa takstolarna med c/c 2m. Det ska vara en fribärande konstruktion med spännvidd 6,5 m och mitt tillgängliga material är vinkeljärn 50x50x4 samt fyrkantsrör 30x30x3. Tanken är att göra ett "snett" tak med ca 60 grader med nockhöjd ca 1,5 m på framsidan och sedan får det bli vad det blir (ca 15 gr) lutning på resten av taket. 2 st vinkeljärn med fyrkantsprofil som fackverk mellan är tanken, men håller det?
Re: Beräkning av takstolar i stål.
Postat: tor 15 nov 2012, 07:30
av wigge
Snözon 1,5-2,0 vad jag kan se kring småland.
tillkommer ju lite laster utöver det.
Yttertakslast, innertak, egenvikt, nyttigalaster egenlaster, och vind.
Är takstolskonstruktör till yrket och kan väl rekomendera trätakstolar i stället för stål.
Tänk på att stål leder kyla väldigt bra, om du ska varmbona det.
Re: Beräkning av takstolar i stål.
Postat: fre 16 nov 2012, 09:12
av ÅsaNisse
Jag har väl funderat på trä också, men eftersom jag har materialet och verktygen så är det bara tiden som är avgörande. Isolering och uppvärmning är inte aktuellt.
Vad är prisbilden på trätakstolar? Det finns ju ganska många leverantörer i bygderna så det behöver ju inte bli så kostsamt i frakter.
Re: Beräkning av takstolar i stål.
Postat: fre 16 nov 2012, 09:48
av wigge
de du kan räkna grovt med är ca 100-150 kr / meter takstol.
Re: Beräkning av takstolar i stål.
Postat: fre 16 nov 2012, 15:02
av machonisti
Utan att beräkna destomer känns ditt material klent. Vet förståss inte kvalitetskravet på bygget, är det mer tillfällig karaktär eller permanent?
fysikuppgift
http://www8.tfe.umu.se/courses/byggtekn ... ckverk.pdf
Re: Beräkning av takstolar i stål.
Postat: fre 16 nov 2012, 20:03
av roten
Sälj stålet och köp färdiga. Ett sätt som är rätt smidigt att göra på om man ska ha stål i taket så utgår man från I-balk som snittas upp och fyller i med plåt emellan så det blir ett fackverk. Tyckte åxå ditt material var lite klent. Går ju att få styrka men förmodligen med en besvärlig konstruktion.
Re: Beräkning av takstolar i stål.
Postat: mån 07 jan 2013, 01:50
av Qkeeper
Inte bara konstruktionen som blir besvärlig, infästningar av takstolar, läkt och övrig beklädnad kommer ta betydligt längre tid då trä är mycket mer lätt arbetat.
Re: Beräkning av takstolar i stål.
Postat: lör 06 feb 2016, 21:48
av skogshasse
wigge skrev:Snözon 1,5-2,0 vad jag kan se kring småland.
tillkommer ju lite laster utöver det.
Yttertakslast, innertak, egenvikt, nyttigalaster egenlaster, och vind.
Är takstolskonstruktör till yrket och kan väl rekomendera trätakstolar i stället för stål.
Tänk på att stål leder kyla väldigt bra, om du ska varmbona det.
jobbar du med takstolar fortfarande