tor 10 maj 2012, 22:15#174665Hej, vore tacksam om någon kunde förklara varför man skall ha varmvattenberedare eller slingor i acktanken - vad är fördelen/nackdelen med respektive? Tänker köpa tre acktankar på sammanlagt 2250 liter och vet inte vad jag skall välja för varmvattnet!
Uppvärmning
Varmvatten, beredare eller slingor i ack tank?
✍️ Sammanfattning av tråd
Den här tråden har ännu ingen AI-sammanfattning. Endast inloggade kan skapa en sammanfattning.
Skapa gratiskontoLogga in TS
tor 10 maj 2012, 22:42#174675Varmvattenberedare
Fördelar:
Enkel, billig i inköp, driftsäker, bekväm
Nackdelar
Inte jättebillig driftskostnad
Jag har själv en värmebaronen vedpanna med 3 acctankar(och elpatroner), varav en har varmvattenslinga och en solfångarslinga.
Nu så eldar jag även på sommaren för att få varmvatten vilket inte är optimalt.
Dock så har jag billig ved.
Ska installera en solfångare så man slipper elda på sommaren.
Fördelar:
Enkel, billig i inköp, driftsäker, bekväm
Nackdelar
Inte jättebillig driftskostnad
Jag har själv en värmebaronen vedpanna med 3 acctankar(och elpatroner), varav en har varmvattenslinga och en solfångarslinga.
Nu så eldar jag även på sommaren för att få varmvatten vilket inte är optimalt.
Dock så har jag billig ved.
Ska installera en solfångare så man slipper elda på sommaren.
Den som har mest korrekt information vinner.
tor 10 maj 2012, 22:46#174676Jag har solfångare, förrådsberedare i acktanken och en pytteliten elvvberedare sist i kedjan
så den får toppa upp ifall det inte är 55° för att slippa legionella och givetvis för komforten.
Helfin kombo känns det som.
så den får toppa upp ifall det inte är 55° för att slippa legionella och givetvis för komforten.
Helfin kombo känns det som.
Caterpillar 312B/Moretens/Kesla40LFe/Wood-Mizer LT15/Chevrolet/New Holland T5030 Ford 7610/Patruuna/Fransgård/Polaris/Stihl/Palax/Kemppi. Ha alltid en pulversläckare i närheten.
fre 11 maj 2012, 18:54#174756En beredare laddas upp till ungefär samma temperatur som i övriga tanken. Med en slinga ligger man alltid lite under tankens temperatur - speciellt om man tar ut mycket vatten på en gång. Det blir alltmer vanligt att man har en slinga i botten på tanken där man kör in kallvattnet sedan kör man upp vattnet till beredaren. På detta sätt kör man in det kallaste vattnet i botten på tanken och förvärmer det innan man kör in det i beredaren och får bättre skiktning.
Assumption is the mother of all fuck ups...
lör 12 maj 2012, 08:18#174830Men om man har tre små cylindrar så har dom större kylande area än vad en enda stor rektangulär har! Nu har jag inte räknat ut arean på dom men så tycker jag att det borde bli...
Har alltid jobbat i skogen och kommer troligtvis alltid att göra det
lör 12 maj 2012, 09:08#174842Köp tank utan isolering, då kan du köpa större med tanke på dörrmått osv.
Sedan isolerar du som bara den när tanken/arna är monterade och klara.
Köpestanken har ca sju cm isolering, gör du själv kan du klämma till med trettio cm.
Sedan isolerar du som bara den när tanken/arna är monterade och klara.
Köpestanken har ca sju cm isolering, gör du själv kan du klämma till med trettio cm.
Caterpillar 312B/Moretens/Kesla40LFe/Wood-Mizer LT15/Chevrolet/New Holland T5030 Ford 7610/Patruuna/Fransgård/Polaris/Stihl/Palax/Kemppi. Ha alltid en pulversläckare i närheten.
lör 12 maj 2012, 11:22#174858
Såg inte att det gällde en stor rektangulär tank så då blir det något annat.
finskpinne skrev:Men om man har tre små cylindrar så har dom större kylande area än vad en enda stor rektangulär har! Nu har jag inte räknat ut arean på dom men så tycker jag att det borde bli...
Såg inte att det gällde en stor rektangulär tank så då blir det något annat.


Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).