axwell skrev:totte skrev:Fyller i här: 2,5 mm2 kabel, 16 A säkring. Det är faktiskt inte lagligt att köra 1,5 mm2 kabel på 16 A uttag, blir det överbelastning så kan kabelns motstånd förhindra att säkringen löser i tid.
Om du inte har enfasuttag för det om du har en enfassvets så skaffa en övergång från trefassuttag till enfas och fixa ihop en rejäl kabel.
Totte det är inte så förnuftigt, men olagligt? Praktiskt kan det få de konsekvenser du beskriver, men från någon gång under 1990-talet är det inte olagligt att anv. 1,5mm² anslutning mot 16 A säkr, men den måste vara fritt förlagd. Ännu värre är att anv. kabelvinda och maxbelasta med kabel upprullad på vindan.
En skarv på upptill 10 meter bör ligga inom toleranserna.
Tyvärr förekommer det kabelvindor med 1,0 mm², se upp för dem.
Aha, ja jag satt inne med lite gammal info förstår jag, bra att du rättar. Och hur som helst så är vi uppenbarligen helt överens om att klena och långa skarvkablar inte är bra. Tycker nog för den delen att det borde varit olagligt, om utlösningsvillkoren inte är uppfyllda så lever man farligt.