#77409 Är numer begåvad med en äldre fliseldningsanläggning. Då tillgången på flis är obefintlig tvingas jag flisa rått virke som jag blandar ut med gammal torr fin säd.
Det är nog säden som ger värmen egentligen, men jag tycker flisen behövs för att det ska fungera rimligt bra i stokern.

Ett problem är att i bland matar den i för mycket in i förugnen och är jag inte på min vakt fylls hela källaren och även andra våningar med rök då utloppet in till pannan täpps till.

Den är sedan 70-talet och startar när panntemperaturen blir för låg, och med hjälp av ett tidrelä startar den också emellanåt för att elden igång.

Jag skulle vilja bygga om den till datastyrning för att få den lite smartare. När den matar i mer än den förmår bränna önskar jag att matningen stannar men att fläkten fortsätter gå, och sedan starta matningen igen om behov finnes. Men för att det ska bli säker funktion på det behöver den veta hur det ser ut inuti förugnen, men där är det hett som tusan. Hade tänkt mig någon slags sensor.
Finns det någon lösning på detta eller hoppas jag för mycket? Hur smarta är moderna flisanläggningar?



   TS
Användarvisningsbild

Re: Styrning av fliseldning

Elias  
#77411 Alltså eftersom jag jobbar med styrsystem osv så är det lätt att jag spårar ur. Själv så hade jag byggt en flisanläggning med en liten PLC av typ mitsubishi,möller eller egentligen vilket som helst som är billigt. Om jag tänkt ha en dvs, har inte byggt någon anläggning.

Det svåra är egentligen att veta när är det för mycket i pannan, antingen när bäddtemperaturen blir för låg eller när rökgastempen sjunker. Men det man då måste göra är vissa villkor för vad som ska hända. Men detta är lite svårt i vilket fall.
Går alltid att göra smarta lösningar bara man har parametrar att ta hänsyn till.

En möjlighet är att dra ner hastigheten på stokern när tempen sjunker under en viss gräns, detta kan man även lösa utan PLC osv. Med hjälv av ett gränsvärdesdon och ett extra tidrelä så man kör start/stopp i intervall på längre tider. Sedan vid en väldigt låg temperatur stannar men helt enkelt av matningen helt.

Annars så kommer jag inte på någonting smart just nu att styra på.

Användarvisningsbild

Re: Styrning av fliseldning

Bax  
#77415 Du behöver en ljussensor från t.ex. en gammal oljebrännare eller pelletsbrännare. Den monteras lite på sidan, i nåt rör eller nåt så att den ser om det är låga eller inte, och styr därigenom skruven.
Som Elias säger så är PLC da shit.
Min anläggning är plc-styrd, den reglerar skruvar, fläkt och tändning.
Modernare anläggningar än min har dessutom lambdastyrning, automatsotning och bla bla bla....

Användarvisningsbild

Re: Styrning av fliseldning

Elias  
#77417 Håller med bax att det fungerar också om man har möjlighet till detta, kan sälja en flamvakt osv annars :P
Finns enklare fotomotstånd som jag tror att de heter som tillsammans med en omvandlare ger 4-20mA och eller gränser.

Användarvisningsbild

Re: Styrning av fliseldning

Sibiria  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#77431 Askade precis ur burken, den glödande sintrade askan från spannmålen glödde i samma färg som teglet på sidan, så hett är det. Även om man placerar sensorerna på rör typ 50cm ut måste det bli rejält hett där. Klarar de det?
Kan man tänka sig någon sensor som oavsett flamma känner av när ett berg byggts upp i burken, tex typ kapacitiva givare?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Styrning av fliseldning

Elias  
#77433 Alltså tempsensorer klarar av 1200+ grader. Sitter sådana i bädder på värmeverk, Är av PT1000 modell.

Ljussensorerna sitter en bra bit ifrån pannan med ett rör in till själva brännkammaren och det borde de klara. Ser ut så på oljebrännare m.m. Finns olika specar osv till dessa som man kan kolla på.

Avatar Fallback

Re: Styrning av fliseldning

Ernst  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#77462 Av problembeskrivningen kan jag inte se att du är hjälpt av någon ljus- eller temperatursensor. Sätt en frekvensomvandlare på skruvmotorn, så kan du reglera hastigheten på skruven allt efter vad flisen godkänner.

Användarvisningsbild

Re: Styrning av fliseldning

Bax  
#77544 Nu håller jag inte med dig Ernst.
Med enbart en frekvensomvandlare fyller du förugnen ändå, om nu elden skulle råka slockna.

Användarvisningsbild

Re: Styrning av fliseldning

Elias  
#77551 Håller med bax, däremot är det ju så att en frekvensriktare kan göra det lite bättre. Men det är samma sak med tidrelän som löser start/stopp intervall. Saken är ju den att man måste styra frekvensomriktaren mot någonting och då använda ljus/temperator.

Användarvisningsbild

Re: Styrning av fliseldning

Bax  
#77559 sibiria, har du undersökt möjligheten att köpa en lös styrenhet till t.ex. en iwabomatic?
Du behöver inte modda speciellt mycket då, relativt andra alternativ alltså.
Montera en ljussensor samt strömdragning.

Avatar Fallback

Re: Styrning av fliseldning

ord bind  
#163641 det går prima att elda färsk flis enbart bara man fått up värmen i förugnen.
eldning av spanmål ger otroligt mycket aska som dessutom vill sintra ihop.
komer du åt att fylla på flis i stokern när den är tom. då kan man torka flis
i pannrumet, vi använde en plåt med upp vikta kanter ovanpå förugnen.
ca 5liter åt gången 3-5 cm tjockt lager torkade på ett dyngn ca. fyllde på i
hörnet där skruven gick ut ur stokern. vi har en ugn med lutande rost.