Uppvärmning

Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

85 inlägg 45661 visningar 13 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

lodin92  
#703543 Jag hade gjort en stenkista eller rör till närmaste dike om du vill ha avlopp är ju bara vatten som ska ut. Här ser du exempel på hur skorstenen kan stagas om den går högt upp, den här hade max 3,5 m över stödet, https://energiteknik.net/produkt/skorst ... llery%5D/1

Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

550  
#703659 Det kanske är tillåtet med stenkista om det bara är för ett pannrum? Görs det skillnad i kraven om man har tappvarmvatten eller bara kallvatten?
Skulle man lägga in avlopp i maskinhallen så är det väl krav på oljeavskiljare. Sånt blir alltför dyrt och komplicerat. Vattenslang ute går att dra från pannrummet om man ska tvätta något utanför maskinhallen.

Får man bygga en stålskorsten utan stege? Läste någonstans att det kanske behövdes tillträde för brandskyddskontroll osv. Någon som vet?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

fendt311  
#703744 Försäkringsmässigt behöver man alltid anmäla och göra brandskydds kontroll av skorsten.
En olje avskiljare kan man göra själv. Det gjorde jag själv när vi byggde buss garaget. Helt godkänt av kommun. Huvudsaken att olje avskiljare inlopp är under vattenlås. Utlopp nära botten. Så oljan flyter på ytan och kan sugas upp. Finns sprängskiss på hur det fungerar.

Användarvisningsbild

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

Nyborg  
#703839
550 skrev:Det kanske är tillåtet med stenkista om det bara är för ett pannrum? Görs det skillnad i kraven om man har tappvarmvatten eller bara kallvatten?
Skulle man lägga in avlopp i maskinhallen så är det väl krav på oljeavskiljare. Sånt blir alltför dyrt och komplicerat. Vattenslang ute går att dra från pannrummet om man ska tvätta något utanför maskinhallen.

Får man bygga en stålskorsten utan stege? Läste någonstans att det kanske behövdes tillträde för brandskyddskontroll osv. Någon som vet?

Nu för tiden finns det typgodkända lösningar (obs typgodkänd) på skorsten där man har en renslucka någonstans mitt på skorstenen som används vid sotning. Således inget krav på stege till toppen. Rensluckan brukar sitta ovan yttertak på en skorsten som går genom byggnaden. Är skorstenen helt fristående utomhus kan den rimligtvis sitta i botten. /Johan

Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

550  
#703850 Brukar de inte gå ner med kamera i skorstenen vid brandskyddskontrollen? Kanske går det att göra i samma lucka som man sotar? Eller behövs det inte filmas i en typgodkänd stålskorsten? Tanken är att man inte ska behöva hyra lift var 3e år eller liknande 🙃

Hur stor är din oljeavskiljare då, har du någon skiss att visa? Tyckte det såg ganska jobbigt ut med besiktningar och tömningar (det brukar kommunen ta bra betalt för). Tror inte att det är motiverat i min maskinhall. Visst, miljömässigt är det säkert bättre att tvätta inomhus med oljeavskiljare än att stå utanför...
I pannrummet blir ju ingen olja eller liknande så där borde stenkista vara funktionellt, frågan är snarare om man får godkänt från kommunen.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

Nyborg  
#703861
550 skrev:Brukar de inte gå ner med kamera i skorstenen vid brandskyddskontrollen? Kanske går det att göra i samma lucka som man sotar? Eller behövs det inte filmas i en typgodkänd stålskorsten? Tanken är att man inte ska behöva hyra lift var 3e år eller liknande 🙃

Hur stor är din oljeavskiljare då, har du någon skiss att visa? Tyckte det såg ganska jobbigt ut med besiktningar och tömningar (det brukar kommunen ta bra betalt för). Tror inte att det är motiverat i min maskinhall. Visst, miljömässigt är det säkert bättre att tvätta inomhus med oljeavskiljare än att stå utanför...
I pannrummet blir ju ingen olja eller liknande så där borde stenkista vara funktionellt, frågan är snarare om man får godkänt från kommunen.


Kameran är ju ett verktyg för att konstatera att skorstenen ser bra ut ur brandskyddssynpunkt. Ovan tak finns det rimligtvis inga brännbara byggnadsdelar. Om skorstenen är typgodkänd eller inte har inte med den okulära kontrollen att göra. Det kan hända saker oavsett.

Användarvisningsbild

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

fendt311  
#703911
550 skrev:Brukar de inte gå ner med kamera i skorstenen vid brandskyddskontrollen? Kanske går det att göra i samma lucka som man sotar? Eller behövs det inte filmas i en typgodkänd stålskorsten? Tanken är att man inte ska behöva hyra lift var 3e år eller liknande 🙃

Hur stor är din oljeavskiljare då, har du någon skiss att visa? Tyckte det såg ganska jobbigt ut med besiktningar och tömningar (det brukar kommunen ta bra betalt för). Tror inte att det är motiverat i min maskinhall. Visst, miljömässigt är det säkert bättre att tvätta inomhus med oljeavskiljare än att stå utanför...
I pannrummet blir ju ingen olja eller liknande så där borde stenkista vara funktionellt, frågan är snarare om man får godkänt från kommunen.

Är det mig du frågar om olje avskiljare? Hur stor den var? Den jag gjorde var på ca1 m3. Det var en 1000×600 cementring med fast botten. Med en110mm ingång. Borrade upp ett till 110mm hål med Hilti coromant hålborrning. Sedan en 1000×600mm cona. Svetsade på 16mm armering på servicen. Målade service locket rött. Med texten olje avskiljare. Det jag inte visste då. Var att man kan göra den i pvc. Blir så mycket billigare och lättare. För gör det själv.

Användarvisningsbild

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

fendt311  
#703912 Glömde att skriva att olje avskiljare kopplades ihop av mig efter sandfåller. Från två ACO drain rännor i betonggolvet.

Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

550  
#704322
fendt311 skrev:Är det mig du frågar om olje avskiljare? Hur stor den var? Den jag gjorde var på ca1 m3. Det var en 1000×600 cementring med fast botten. Med en110mm ingång. Borrade upp ett till 110mm hål med Hilti coromant hålborrning. Sedan en 1000×600mm cona. Svetsade på 16mm armering på servicen. Målade service locket rött. Med texten olje avskiljare. Det jag inte visste då. Var att man kan göra den i pvc. Blir så mycket billigare och lättare. För gör det själv.


Ja, den frågan var till dig, tack för svaret 😀 Tvättar du maskiner/bussar inne i den hallen? Tycker du att man har stor nytta av avlopp i en maskinhall? Känns bara som en del krångel att bygga, som jag inte har tillräckligt stor nytta av för att motivera.

Har också en ny fundering angående uppvärmning. Kan man kombinera golvvärme och vassare värmekällor, typ aerotemper med värme från samma panna? Grundvärme genom golvvärme, och dra på mer när man ska göra något i maskinhallen. Kanske är billigare att bara ha aerotemprar till allt? Kanske kombinera aerotemper med vanliga radiatorer?
Golvvärme klarar inte så höga temperaturer så det blir extra utrustning för att köra fram två olika temperaturer i systemet. Annars känns det som att ett golv som värmer är trevligare att meka på jämfört med ett kylande golv.

Är det någon som har byggt och har en uppfattning om vad det kostar att bygga pannrum med flispanna och flisförråd? Har sett ett par priser för färdiga panncentraler ca 600-800 kkr, vilket känns ganska avskräckande.

   TS
Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

Stihl261  
#733230 Får man fråga hur det har gått för dig med projektet? 😀

Jag gick i samma tankar som dig i våras och har nu byggt helt nytt pannrum med flisförråd och satt in en 50kw ETA panna. Värmer 2 hus på totalt 250m2 samt att den kommer värma en verkstad/maskinhall i framtiden.
Kan återkomma med bilder om det är intressant

Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

550  
#733347 Tackar som frågar 🙂
Det går sakta, men framåt hoppas jag. Mycket detaljer att lösa och hallen växer lite för varje gång man tänker på den. Har i dagsläget landat på att pannrummet ska byggas i maskinhallen och ett flisförråd mot ena väggen till pannrummet. Hade gärna byggt helt fristående pannhus, men det är svårt att få vettiga avstånd till befintliga byggnader mm.

Bilder är alltid uppskattat 😀
Runt 50 kW har jag tittat på så det är intressant att höra mer om! Har du någon ekonomisk kalkyl på ditt projekt så får du gärna dela med dig på PM, om du inte vill skriva det direkt i tråden.
Skriv gärna om hur din fliseldning fungerar när det blir kallt senare i vinter också. Hoppas hela systemet går bra!

   TS
Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

550  
#733348
Nyborg skrev:
550 skrev:Brukar de inte gå ner med kamera i skorstenen vid brandskyddskontrollen? Kanske går det att göra i samma lucka som man sotar? Eller behövs det inte filmas i en typgodkänd stålskorsten? Tanken är att man inte ska behöva hyra lift var 3e år eller liknande 🙃

Hur stor är din oljeavskiljare då, har du någon skiss att visa? Tyckte det såg ganska jobbigt ut med besiktningar och tömningar (det brukar kommunen ta bra betalt för). Tror inte att det är motiverat i min maskinhall. Visst, miljömässigt är det säkert bättre att tvätta inomhus med oljeavskiljare än att stå utanför...
I pannrummet blir ju ingen olja eller liknande så där borde stenkista vara funktionellt, frågan är snarare om man får godkänt från kommunen.


Kameran är ju ett verktyg för att konstatera att skorstenen ser bra ut ur brandskyddssynpunkt. Ovan tak finns det rimligtvis inga brännbara byggnadsdelar. Om skorstenen är typgodkänd eller inte har inte med den okulära kontrollen att göra. Det kan hända saker oavsett.


Jag pratade med sotaren och han var öppen för att det skulle gå med sotning och kontroll via renslucka från marken. Är inne på att dra skorstenen upp på ytterväggen och inte inne i byggnaden. Bekymret jag har är att skorstenen sticker upp långt ovanför taket om man placerar pannan i ett hörn av byggnaden. Kravet verkar vara att den ska mynna ovanför nockhöjden samt 1 m ovanför takbeklädnaden.

   TS
Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

Stihl261  
#733380 Kul att det går framåt 👍 Tycker det låter som en bra lösning att ha pannrum i maskinhallen och bygga ett förråd utanför. Ja svårt med placering för att få så kort kulvert som möjligt och ändå bra placering

Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

Stihl261  
#733381 Bifogar lite bilder på hur jag har byggt mitt pannrum. Plattan är 4x8m och byggnaden är 4m hög i pannrum änden och 6m i förrådsänden, allt för att få så stort förråd som möjligt. Mitt i sitter en mellanvägg för att dela av pannrum och förråd så dem är cirka 4x4m

Lyckades inte få med bilder på insidan med återkommer med det 😁

Avatar Fallback

Re: Uppvärmning av gårdsverkstad / maskinhall

Stihl261  
#733382 Hittade en bild på förrådet när jag fyllde dem första skoporna

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).