sön 13 feb 2022, 23:23#748441
Hej!
Jag har ett liknande problem här hemma som förbryllat mig:
Elstängslet tickar i fingrarna när man duschar eller diskar. Men bara i en del av mitt vattensystem. Huset ovanpå källaren har inte några bekymmer och ett hus som försörjs genom en 50 meter PEM-slang har inga bekymmer.
Det händer bara i en källare har jag dusch, rostfri diskbänk. Betong och klinkergolv. Golvbrunn i plast. Detta är rätt nära hydroforen. Från hydrofor går galvade rör och koppar.
Till hydroforen går galvade rör i marken och PEM-slag från pumpen. Har både kört med en dränkbar rostfri pump i grävd brunn och numera med en ejektor-pump i ett 30 meters borrhål med stålrör som står inne i den grävda brunnen.
Elstängslet är jordat med ett 10-tal en-meters spett ca 5-50 meter från brunnen.
Bästa stället för det är aldrig särskilt torrt. Men jag upplever ändå att problemet blir värre på sommaren...?
Efter att ha läst här ska jag prova att jorda vattenledningarna efter hydroforen bättre.
Jag tänker nu att brunnsröret och den galvade ledningen ger bra överledning från jordningen och att ledningarna efter hydroforen inte är lika bra jordade så att man därför får en spänningsskillnad.
Ska se vad jag får för resultat.