Nu har jag tid att svara utförligare.
För ca 10 år sen stod jag inför samma fråga som du nu ställer. En 30år gammal oljevarmluftpanna hade gjort sitt. Den var på 50 kW och stod på golvet i 180 m2 verkstad. Jag tänkte köpa en likadan men en ärlig försäljare bad mig först kolla med sotarn och försäkringsbolaget. Tvärstopp. Med hjälp av en kunnig god vän började vi rita och räkna på vedpanna i separat nybyggt pannrum utanför ytterväggen med aerotemper inomhus. Jag har tyvärr inga papper kvar, men minns en del siffror. Dimensionerande effekt var 150W/m2, alltså 27kW. för snabbuppvärmning från grundvärme bedömdes att dubbla effekten på aerotempern behövdes, ca 60 kW, det är ju inte bara lokalen som ska värmas upp utan också en stor maskin på kanske över 10 ton.Kunde matas på 2 sätt, antingen med en vedpanna på just 60kW eller med tankar och panna på lägre maxeffekt. Fallet med tankar gav lägre medeltemperatur till aerotempern som i det fallet måste nästan vara dubbelt så stor samtidigt som tankarna blev stora, över 2000l. Tänkta kostnaden drog iväg och jag avbröt. Lösningen blev istället en IP54-klassad värmefläkt från NIMA för grundvärme och en 90kW värmekanon med avgasrör genom den brandsäkra väggen för snabb uppvärmning vid användning. Den får bara vara tänd när någon är i verkstaden och inte hanterar brandfarliga luftburna saker. Billig och fungerande lösning och går fortfarande. I dag är nog inte heller denna lösning riktigt godkänd.