sön 17 apr 2016, 19:29#387856
Ska du ha ett slutet får du nog klura lite på hur du ska få in en gummiblåsa i tanken. En hydrofor använder tryckluft direkt mot vattnet, men det vill du inte ha i värmesystemet, eftersom du då kommer syra vattnet.
Följande alternativ finns:
Slutet med fast förtryck.
Slutet med variabelt förtryck med kompressor.
Båda har gummiblåsa.
Öppet på högsta punkten.
Öppet med tryckhållning via tryckhållningspump och reglerventil.
Du får välja nåt av dom, personligen skulle jag rekommendera något av de två eller möjligen tre första. Tryckhållningspumpar drar en massa massa el och är bara lönsamt i riktigt stora anläggningar (fjärrvärmeaystem).
En snikversion som används i fjärrvärmesammanhang är om man har ett bra ställe att ställa en ackumulatortank på som gör att toppen på den blir en bit högre än högsta punkten i systemet. Då kan man använda tanken som både ackumulator och expansion. Jag vet spontant två städer där man valt att göra så, Perstorp och Helsingborg.