Slurfi skrev:Felsökning är det viktiga nu, jag vill eg bara veta om det är tvunget att ha 5-ledarsystem
för det tror jag inte riktigt på, man ska kunna köra med 3-fas & Jord.
Hsh ska jag köpa en jordfelsbrytare ändå.
Står det 230V på spolarna så måste du ha femledare alt. manövertrafo 400/230V (om det finns plats för det). Fanns ofta på tyska industrimaskiner - ett tips. Vill du bara testa manövern kan du köra den med 230V från ett vanligt uttag tills du vet att den funkar.
Du kan slå ifrån -F2 (autsäkring), koppla in fasen på "2" på F2 och nollan på någon av kontaktorerna (troligen blå gemensam).
Assumption is the mother of all fuck ups...