#720363 De blir ett impulsrelä istället, nackdelen med de är att om signalen fladdrar lite så växlar den igen.
De är sånna grejer som gör de smidigare att bygga detta i en Logo istället, om signalen blir för kort/lång går de lägga in timerfunktion på in eller utgången för att få bort konstigheter.
Dessutom går de lätt att få in längd o diametermätningen i samma styr….
Bara fantasin sätter gränser där 😉

Lantmännen Maskin
Användarvisningsbild

Re: Vreten kran och Patu stegmatare

Lillesves  
#720395 Om du använder två givare och ett bipolärt relä med två spolar, alltså med en "set" och en "reset" funktion så gör det inget om det fladdrar lite i övergångarna.

Vad är tanken med de två dioderna i schemat? Som det är ritat kommer väl klon stänga både före och efter timeout !?

Du har inte ritat in några frihjulsdioder över reläspolarna, men det har du väl koll på.

Användarvisningsbild

Re: Vreten kran och Patu stegmatare

JohannesG  
#720405
Lillesves skrev:Om du använder två givare och ett bipolärt relä med två spolar, alltså med en "set" och en "reset" funktion så gör det inget om det fladdrar lite i övergångarna.

Vad är tanken med de två dioderna i schemat? Som det är ritat kommer väl klon stänga både före och efter timeout !?

Du har inte ritat in några frihjulsdioder över reläspolarna, men det har du väl koll på.


Givaren är antingen på eller av. Så länge det är bra kontakt ut till denna bör det inte bli bekymmer. Men klart att två kanske är säkrare än en.

Först stänger klona och greppar stammen, sedan är det en fördel om de fortsätter klämma åt om det ändå skulle halka lite, då nyper den fast och får nytt tag igen.
Om du följer ledningarna baklänges ser du att det kan hitta på diverse konstigheter. Dioderna stoppar detta.

Behövs frihjulsdioder på så små spolar när det inte heller finns någon särskilt känslig elektronik i övrigt? Kostar i och för sig inte många ören.

Uppdaterat elschema. Ändrat till Impulsrelä och kompletterat med brytaren för klona samt dioder som hindrar fuffens.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Vreten kran och Patu stegmatare

Lillesves  
#720439 Ja, givaren är alltid av eller på, men det kan bli "på-av-på-av" vid ändlägena, precis som gnisten skrev så växlar det igen. Det kanske funkar för det mesta men det är inte robust.

Ja, okej, dioderna är nog rätt

Frihjulsdioder bör man alltid ha över reläspolarna, du fick väl själv problem med nån brytare tidigare i tråden. Och de induktiva givarna kanske inte mår så bra av spänningsspikar.

Användarvisningsbild

Re: Vreten kran och Patu stegmatare

JohannesG  
#720450 Jo det är klart, risken finns ju. Det blir nog två givare och ett bistabilt relä då. Bättre att vara på den säkra sidan.

Du har säkert rätt, givarna kan ju vara känsliga, bra du påpekade detta. 👍 🙂
Ja jag hade rejäla problem, men då var det ju en spole på 30w. Å andra sidan är ju dioder billiga, så finns egentligen ingen anledning att inte sätta dit dom.

   TS
Avatar Fallback

Re: Vreten kran och Patu stegmatare

gnisten83  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#720475 Tänk på att induktiva givare har ett relativt kort känselavstånd, vissa kan sitta direkt i metallhylsa o andra inte.
De senare har något längre känselavstånd men de är några få mm vi pratar om.
På Arbron sitter dom monterade i en fjäderbelastad plasthylsa o glider mot balken.
Har hänt att när de blir för mkt fett på givaren så känner den av de med