Sida 1 av 2
Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 06:04
av mooos73
Hej.
Hur många maskiner som har 32 amp handske kan jag göra samtidigt om jag har säkrat med 32 amp?
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 07:06
av Kse
Antalet maskiner spelar ingen roll utan det är hur mycket dom förbrukar tillsammans som är det viktiga
Ja du får helt enkelt räkna dig fram med hjälp av ohms lag.
Säg att du har maskiner som tillsammans förbrukar 9000W, dela med spänningen som är 400 V,
9000/400=22,5
I räkneexemplet klarar dig dig alltså men en 25 amp säkring.
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 07:11
av gnisten83
Du kan ta ut ca 22kw från 32A sen klarar inte 32A att starta en 22kw belastad motor.
9kw drar under 14A i 3fas
9000x(400xroten ur 3)=13006w
Roten ur 3=1,73
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 07:25
av mooos73
Ok, så om jag har 3 motorer på 7 kw st borde det inte vara ngt problem?
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 07:32
av gnisten83
Beror på hur de startas, alla tillsamman ?
Var för sig ? Olastade?
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 07:39
av axwell
Det beror på vilken typ av drifter det är. Praktiskt kan du under flera minuter belasta 32 A säkring med över 50 A.
Oftast tar 3-fas motorer 60 % av märkströmmen obelastade men i starten 3-4 ggr märkströmmen eller ännu mer om motorn är belastad i starten.
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 07:50
av mooos73
2 motorer är på 7,5 kw och en är på 5,5 kw. Motorerna driver hydralaggregat så jag gissar att belastningen inte är så stor. Dom startas inte samtidigt och går några minuter varje gång dom startas. Tror max 2 maskiner åt gången men helt säker kan man inte vara..kanske någon gång så går dom samtidigt.
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 07:59
av gnisten83
Okey borde fungera då hydralpumpar brukar startas olastade.
Sen du skrev 32A antar jag att de är via en dvärgbrytare(automatsäkring)?
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 08:53
av mooos73
Byggströmsskåp så det gissar jag!
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 09:30
av barske
gnisten83 skrev:Du kan ta ut ca 22kw från 32A sen klarar inte 32A att starta en 22kw belastad motor.
9kw drar under 14A i 3fas
9000x(400xroten ur 3)=13006w
Roten ur 3=1,73
Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 11:32
av axwell
barske skrev:Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
Tror att dom flesta ändå förstår gnistens uträkning.
9000W / 400V*1.732
Edit: Min värsta fadäs hittills på skogsforum.
Skall naturligtvis vara 13 A.
Måste haft hjärnan full med lingonskogen som hägrar, kom inte på hur tokigt jag hade skrivit förrän jag nu började grovrensa skörden som besöket gav.
Hoppades i det längsta att jag inte hade klantat till det men..............................

Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 11:46
av gnisten83
barske skrev:gnisten83 skrev:Du kan ta ut ca 22kw från 32A sen klarar inte 32A att starta en 22kw belastad motor.
9kw drar under 14A i 3fas
9000x(400xroten ur 3)=13006w
Roten ur 3=1,73
Resultatet är rätt men den uppställda ekvationen är helt fel skriven.
Javisst du har nästan helt rätt, svaret blev dessutom i fel enhet 😥 13A drar 9Kw i 3fas 400V
Ibland går de snabbare att räkna rätt än att att skriva rätt
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: sön 06 sep 2020, 13:34
av mooos73
Tack för hjälpen gubbar!!
Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: mån 07 sep 2020, 07:27
av Mangan
Tycker det är lättare att räkna 3 x 230V x 32 A = 22 kW, dvs man räknar varje fas för sig som 230V/32A. Så slipper man krångla med trefas.

Re: Hur mkt kan jag belasta 32 amp
Postat: mån 07 sep 2020, 08:19
av gnisten83
Ingen större tidsåtgång att räkna med 400x1,73....