Sida 2 av 2

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: fre 09 dec 2016, 20:18
av gnisten83
Ja de var bara lite i den då ragnsells var här så manluckan var öppen o tanken sögs tom.
Den är bara på 450lit så besintervallen är 5år, vet inte var storleken gör med intervallen

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: fre 09 dec 2016, 21:03
av Gaffe
Pratat med Brandskyddsingengör idag, för yrkesmässigt bruk gäller MSB FS 2013:3. 10 000 liter inomhus med flampunkt >60 grader.
500 liter vid flampunkt <60 grader.
Gällande typ av tank och ev uppsamlingskärl, dubbelmantling hänvisade han till kommunens miljö och hälsa. De är ju fredag så där fick jag inte tag i någon. [emoji2]
Som sista instans är det nog försäkringsbolaget som agerar bödel.

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: fre 09 dec 2016, 21:49
av ocke
Gaffe skrev:Pratat med Brandskyddsingengör idag, för yrkesmässigt bruk gäller MSB FS 2013:3. 10 000 liter inomhus med flampunkt >60 grader.
500 liter vid flampunkt <60 grader.
Gällande typ av tank och ev uppsamlingskärl, dubbelmantling hänvisade han till kommunens miljö och hälsa. De är ju fredag så där fick jag inte tag i någon. [emoji2]
Som sista instans är det nog försäkringsbolaget som agerar bödel.

Om du ställer in 500liter så är nog risken att du inte får hålla på med heta arbeten i verkstad. Detta tror jag ditt försäkringsbolag kan svara på hur man kan lösa.
Egen brandcell för tanken borde lösa detta?

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: fre 09 dec 2016, 22:14
av Gaffe
Inte så ofta jag gör det...får väl rulla ut tanken med palltrucken då [emoji91]

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: fre 09 dec 2016, 22:23
av jannee
När jag flyttade in gårdstanken på logen för ca 20 år sedan höjde LF inte premien, de hade över huvud taget inga synpunkter eftersom det inte fanns någon el framdragen till denna loge.
Kanske andra regler numera?
Aktar mig noga för att ha el framdragen till för många byggnader, skiljde ganska mycket i premie.

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: fre 09 dec 2016, 22:48
av Gaffe
Låter ju rimligt. Jag har el i mina ek-byggn.
Läste precis att en plasttank bara får användas i fem år....får nig tänka mer långsiktigt.

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: fre 09 dec 2016, 22:53
av ocke
Gaffe skrev:Inte så ofta jag gör det...får väl rulla ut tanken med palltrucken då [emoji91]

Låter som en god ide.
Ska man vara på säkra sidan bör man nog även kolla upp om man måste ha ex-klassad el. Men om man har god ventilation och tankar utomhus så borde även det lösa sig.

tips är att läsa säkerhetsbladet för mer info om vad som kan tänkas gälla. Här längst ned finns ett antal olika
http://www.sweaenergi.se/produkter/diesel/

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: fre 09 dec 2016, 23:13
av rila
Hej. Titta i föreskriften säifs 2000:2 den handlar om hantering av brandfarliga vätskor. Den tidigare föreskriften som du blivit hänvisad till hanterar om den förvarade mängden är tillståndspliktig. Du kan gå in på msb hemsida och skriva i deras sökruta om dina funderingar. Tyvärr inte alltid glasklart och några föreskrifter hänvisar till Naturvårdsverket.

Re: Förvara Diesel inomhus

Postat: lör 10 dec 2016, 01:04
av ocke
Tips på bra läsning angående frågan finns på LBKs hemsida flik 11:

http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/Med ... 1+2015.pdf

250 liter verkar vara rekommendationen för lagring inomhus.