Svar på ett väldigt gammalt inlägg, men kunde inte låta bli...
ulfgustav skrev:Eldar man med ved så anser jag shuntautomatik helt överflödig
Totalt fel.
Är det nån gång man har nytta av en shuntautomatik är det när man eldar med ved mot acc-tank eftersom temperaturen på pannvattnet hela tiden ändrar sig.
Har man tex pelletspanna så har man en ganska konstant temperatur och behöver därför inte ändra shunten spec. mycket.
En shunt är ju bara en blandningsventil som procentuellt blandar varmt vatten från tanken med svalare vatten från radiatorreturen.
Säg att ett hus vid ett givet tillfälle behöver 50° till elementen för att hålla önskad temperatur inne.
För att få 50° i framledningstemp till elementen så säger vi att shunten tar 60% vatten från tanken och 40% returvatten.
Alltså 60% vatten som håller 80° och 40% som håller kanske 40° för att få önskade 50° till elementen.
Allt frid och fröjd så länge det är rejält varmt i tanken.
Kruxet är att när tempen i tanken sjunker så kommer innetemperaturen sjunka ganska direkt.
När acc-tanken kallnat till 60° så blandar shunten fortfarande 60/40.
Den tar alltså 60% 60-gradigt vatten och blandar in kanske 40% 30-gradigt vatten.
Man får då såklart inte ut 50° till elementen och det börjar kallan inomhus...
Shuntautomatiken försöker hela tiden hålla önskad framledningstemperatur oavsett temp i tanken.
Den kommer att hålla jämn värme inomhus ända tills dess att tanken är helt tom.
Så här på vårkanten gör den ännu mer nytta när solen värmer på dagarna.
Den känner av att det är varmt inomhus och stänger shunten helt så att ingen värme alls går ut till elementen. Man sparar alltså värme och behöver inte elda lika mycket.
En del menar att det sköter ju termostaterna på elemenen om, visst, själva elementet är kallt. Men är shunten öppen pumpas ju varmt vatten runt i rören i onödan, som kyls av.
ulfgustav skrev:att manuell shunta efter utetemperaturen när man besöker pannrummet för vediläggning är tillräckligt.
Jag besöker pannrummet 7 minuter om dagen.
Jag laddar pannan med ved, slår igen luckan, sen får tändautomatiken tända upp pannan när temperaturen i toppen på acc-tanken sjunker under inställt värde.
Att springa och ställa på shunten då och då är helt förkastligt.
De 2000-3000:- som man får en vettig shuntautomatik för är nog de bäst investerade pengar man kan satsa till sitt värmesystem, spec vedsystem.