Droppande säkerhetsventil

Postat: ons 09 mar 2022, 09:36
av mooos73
1646811332_20220309_082044.jpg
Bytte säkerhetsventil 9 bar då den gamla droppade alltjämt. Den nya ventilen börjar droppa då temperaturen börjar stiga i acctanken med varmvattenslingan för att efter någon timme sluta droppa.
Kan någon förklara detta för mig? Har jag fått en defekt ventil eller kan det vara ngt annat i systemet som späkar?

Re: Droppande säkerhetsventil

Postat: ons 09 mar 2022, 10:01
av busholle
Det är precis som det ska vara. Vattnet expanderar när det värms och då får ventilen släppa ut lite av det.

Re: Droppande säkerhetsventil

Postat: ons 09 mar 2022, 12:49
av mooos73
Ok....

Re: Droppande säkerhetsventil

Postat: ons 09 mar 2022, 13:10
av Ent
Säkerhetsventilen droppade inte hos mig i den gamla anläggningen men när vedpanna (och ventil) byttes noterade jag att det droppade. Frågade mokisen och han förklarade att den gamla säkerhetsventilen saknade backventil vilket innebar att den tryckutjämnade mot kallvattensidan. Det anses sen länge mindre bra så i moderna grejor går övertrycket ut i spillröret i stället. Tror jag han sa, om jag förstod rätt...

Re: Droppande säkerhetsventil

Postat: ons 09 mar 2022, 14:11
av busholle
Ent skrev:Säkerhetsventilen droppade inte hos mig i den gamla anläggningen men när vedpanna (och ventil) byttes noterade jag att det droppade. Frågade mokisen och han förklarade att den gamla säkerhetsventilen saknade backventil vilket innebar att den tryckutjämnade mot kallvattensidan. Det anses sen länge mindre bra så i moderna grejor går övertrycket ut i spillröret i stället. Tror jag han sa, om jag förstod rätt...


Utjämnar man trycket mot kallvattensidan så lär man riskera få temperaturer som är lämpliga för legionella i kallvattenledningen.

Re: Droppande säkerhetsventil

Postat: ons 09 mar 2022, 14:49
av Ent
busholle skrev:
Ent skrev:Säkerhetsventilen droppade inte hos mig i den gamla anläggningen men när vedpanna (och ventil) byttes noterade jag att det droppade. Frågade mokisen och han förklarade att den gamla säkerhetsventilen saknade backventil vilket innebar att den tryckutjämnade mot kallvattensidan. Det anses sen länge mindre bra så i moderna grejor går övertrycket ut i spillröret i stället. Tror jag han sa, om jag förstod rätt...


Utjämnar man trycket mot kallvattensidan så lär man riskera få temperaturer som är lämpliga för legionella i kallvattenledningen.

Precis, det är väl det man kommit fram till med åren. Vet inte vid vilket pannbyte den gamla ventilen monterades, kan ha varit -73 eller -83 som senast.

Re: Droppande säkerhetsventil

Postat: ons 09 mar 2022, 18:38
av mooos73
Ent skrev:
busholle skrev:
Ent skrev:Säkerhetsventilen droppade inte hos mig i den gamla anläggningen men när vedpanna (och ventil) byttes noterade jag att det droppade. Frågade mokisen och han förklarade att den gamla säkerhetsventilen saknade backventil vilket innebar att den tryckutjämnade mot kallvattensidan. Det anses sen länge mindre bra så i moderna grejor går övertrycket ut i spillröret i stället. Tror jag han sa, om jag förstod rätt...


Utjämnar man trycket mot kallvattensidan så lär man riskera få temperaturer som är lämpliga för legionella i kallvattenledningen.

Precis, det är väl det man kommit fram till med åren. Vet inte vid vilket pannbyte den gamla ventilen monterades, kan ha varit -73 eller -83 som senast.

Min tidigare ventil droppade inte heller från början så det låter logiskt att dom gjort om dem...