sön 09 jun 2019, 14:19#570297
Okej, fabriksinställningen för start av laddpump är 60 grader, laddpumpen går trots att det pyrbrinner, det är ett bekymmer med att hitta rätt inställning på rökgastemperaturen för att fläkten ska ha en hastighet på över 30 %, men sen när panntempen går över fabriksinställda 95 grader så stannar fläkten av helt, och innan den har kommit till 95 grader, ja det tar många timmar dit, på displayen så kan man trycka fram pannvärde och då ser man att pumpen och fläkten går, och man ser i vilken % fläkten har, väldigt sällan den går över 30 %.
Jag ska prova att vrida ner det, det är min fars panna och han bor 16 mil härifrån så det måste bli när jag kör upp till han, han själv kan det inte.
Styrenheten heter zpid 81. Man kan ju tycka att det borde fungera direkt eftersom det är så high tech, det ska väl egentligen styra allt själv?