Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: lör 18 okt 2014, 21:58
av hayabusa 08
Sture Andersson skrev:Har tittat på dina bilder ,det är inget fel på tankarnas isolering eller rör.På vänster sida på pannan har du laddomaten,Det skulle vara intresant med mer bilder på pannan så man ser shunten(ventilen som styr elementvattnet)
Dragluckan måste du stänga när du eldat klart annars kyler du pannan.
Det känns som det är rätt kopplat med den typen av panna.Du tar elementvattnet ur pannan men du har inget att välja på med en sån panna.
Sanningen är nog att det går åt så mycket värme.



Lessen sture men nu håller jag inte med dig. :smile:

Det där är en värmebaronen vedolux 40 ub, en mkt bra självdragspanna om man har tillräkligt stor skorsten.
Har själv satt in en sådan i ett av mina hus.
Det finns ingen shunt på den pannan utan det är meningen att man ska ta värmen från tankarna om man har en sådan.

Sen kan jag inte se på bilden om det verkligen är en laddomat eller en vanlig cirkulationspump.

Till trådstartaren, förlåt om jag ställer en dum fråga, men är du säker att det finns laddomat i systemet? Det ska gå 3 st rör in i den och pump, ventiler och termometrar brukar sitta i ett paket.

Dessutom så borde det finnas styrning som startar laddomaten vid eldningens början och stannar den när elden slocknat.

Mistänker fortfarande att det bara sitter en cirkulationspump mellan tank o panna, eftersom du säger att pumpen alltid går.
Cirkulationspumpen till elementen ska ju givitvis alltid gå men inte den mellan tankar o panna.

Innan du fått ordning på systemet så föreslår jag att du slår av pumpen mellan tank o panna när du inte eldar.
Det kan spara en del värme i tankarna.

Lycka till, jörgen

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: lör 18 okt 2014, 22:05
av Eliika
Så här ser det ut där laddomaten sitter. Det står laddomat på den i alla fall.

Cirkulationspumpen verkar sitta närmare tankarna där.

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: lör 18 okt 2014, 22:11
av hayabusa 08
Japp det är en laddomat.
Då hade jag fel, lessen för det.

Men prova ändå att slå av pumpen när du inte eldar.

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: lör 18 okt 2014, 22:17
av Eliika
Ingen fara! Jag har ju själv ingen koll på nåt och beskriver inte så bra så det är inte det lättaste att veta vad jag pratar om. Laddomaten har ju tre lägen. Ca 40 grader, ca 67 och en tredje. Vilken av dessa ska den vara inställd på?

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 06:40
av Sture Andersson
Du har nog rätt med pannan det är nog en laddpanna ,men om man tittar på tankarna tar dom inte ut nått
vatten till elementen där .Det går bara två rör från pannan till tankarna.En annan fundering var tar dom
varmvattnet.Det brukar ju vara en tank med en varmvattenslinga.Laddomaten ska vara instäld så du får så
hög temperatur i pannan som möjligt innan du laddar över till tankarna för att få så hög verkningsrad som möjligt.

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 07:27
av Eliika
I natt stängde jag dragluckan och ändrade den där shunten till 40 grader. Och det fanns massor av varmvatten kvar i tankarna imorse. Tack för all hjälp!

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 08:14
av Skogstomte
Laddomat med tre lägen? Jag tror du menar tre hastighetslägen på cirkulationspumpen som sitter på laddomaten. Kan stämma med 40W och 67W effektläge på pumpen. Prova med det lägsta. det märks i slutet av laddningen om det inte räcker. Låter det som det blir luft i pannan eller laddomaten (ångblåsor) så ska du höja effekten på pumpen så att vattnet flyttas runt fortare.

Vilken temperatur laddomaten öppnar vid bestäms av termostatinsatsen. Vanliga värden är 72°C eller 78°C.

Laddomaten är en trevägsventil som styr sig själv med temperaturen på genomströmmande vatten. Den funkar så här: när pannvattnet är kallt cirkuleras vattnet bara mellan pannan och laddomaten. Inget vatten går till/från tankarna. När pannvatnet når laddomatens öppningstemperatur börjar trevägsventilen flytta sig och en del av det uppvärmda pannvattnet går till tankarna. Resten går fortfarande direkt tillbaka till pannan - blandat med kallt vatten från tankarnas botten. Allteftersom vattnet blir varmare öppnar laddomaten mer och mer, i slutet av eldningen brukar den stå helt öppen - allt vatten cirkuleras mellan panna och tankar.

Fördelen med laddomat är att pannan kommer upp i temperatur så snabbt som möjligt och den reglerar sedan returtemperaturen till pannan så att den inte går under laddomatens öppningstemperatur. Detta sparar pannans plåt. Kör man in kallt vatten i pannan kan man få kondens i förbränningsrummet och det rostar hål ganska fort.

Laddomaten brukar startas samtidigt som man startar pannan (om pannan har fläkt) eller är det vanligaste att starta den över en rökgastermostat. Att låta den gå hela tiden är slöseri med el och framförallt värme. Så länge tankarna är varma nog (över öppningstemperatur) kommer tankarna att hålla pannan varm - den värmen åker rakt ut i skorstenen.

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 10:11
av hayabusa 08
Eliika skrev:Och ska höra mig runt angående rörmokare men han som ska komma är han som har installerat pannan och tankarna.


Ett annat "problem" med vedeldning är ju att det knappt finns ngt system som funkar likadant som ngt annat även om principen densamma.
Det gör att man behöver lära in sig på sitt egna system.

Att då få den rörkrökare som intallerat det hela att titta på det och kunna fråga honom direkt är ju det bästa..

Än en gång, lycka till.

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 12:36
av skogshasse
Eliika skrev:I natt stängde jag dragluckan och ändrade den där shunten till 40 grader. Och det fanns massor av varmvatten kvar i tankarna imorse. Tack för all hjälp!


kan du visa oss lite bilder på det som man inte ser just nu som pumparna och schunten men på lite avstånd så man även ser rördragningen

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 12:41
av skogshasse
Eliika skrev:Jag har aldrig stängt dragluckan efter eldning. Ska den alltså stängas så fort jag har eldat färdigt?

Vi har även en laddomat som är på hela tiden, ska den vara det? Även cirkulationspumpen är på hela tiden.


vad är det som ser ut att sitta på pannans högra sida

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 13:06
av Skogstomte
Eliika skrev:
Jag har aldrig stängt dragluckan efter eldning. Ska den alltså stängas så fort jag har eldat färdigt?

Vi har även en laddomat som är på hela tiden, ska den vara det? Även cirkulationspumpen är på hela tiden.


Dragluckan ska stängas när elden falnat.

Jag har kollat en gång till på dina bilder. Det ser ut som det sitter en termostat uppe på pannan som styr laddomatpumpen (vit box med ratt). Det går inte följa ledningarna på bilderna men det ser så ut. Kolla om termostaten fungerar. Gör den det så är den nog bara inställd på fel temp. Borde vara runt 70°C om den sitter i pannvattnet eller 100 - 200°C om den sitter i rökgaserna.

Obs! det händer att termostaterna driver iväg ganska kraftigt från inställt värde. Det är förvarning om haveri, ta hem så du har en hemma när den packar ihop isf. Då räcker det med att få tag i folk...

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 21:13
av özach
hoj enligt instruktionsboken ska cirkpump på laddomaten stå på läge 3 . ingenting annat ! Med vänlig hälsning özach

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 21:43
av Tosca
Står det varför också?
Varför finns det olika steg på den?

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 21:51
av Skogstomte
Hos oss räckte 2:an mer än väl. Det är i slutet på laddningen det kan krisa till sig om man eldar uppåt 100°C

Re: Hjälp med vedpanna och ackumulatortank

Postat: sön 19 okt 2014, 21:58
av skogshasse
Skogstomte skrev:Hos oss räckte 2:an mer än väl. Det är i slutet på laddningen det kan krisa till sig om man eldar uppåt 100°C

vilken dia har ni på rören