mån 23 dec 2013, 17:04#251994Hej!
Jag har en diskussion vid ARN (Reklamations Nämnden). En punkt i diskussionen är de storlek av ack.tankar. Jag vet det finns ingen tydliga regler men jag har hittat en gång att men kan beräkna storlek för att har 10 l. vatten för 1 m2. Finns det något "officielle" hemsidan (myndigheter/företag) var man kan hitta siffror?
Tack på förhand.
Chris
Uppvärmning
Storlek av ackumulatortankar?
✍️ Sammanfattning av tråd
Den här tråden har ännu ingen AI-sammanfattning. Endast inloggade kan skapa en sammanfattning.
Skapa gratiskontoLogga in TS
mån 23 dec 2013, 17:08#251996räkna på ditt dygnsbehov och vilken bekvämlighet på anläggningen du vill ha själv så har jag 4,5 kubik och är nöjd tidigare hade jag 3 kubik och var inte nöjd
mån 23 dec 2013, 18:27#252033Jag har ca 120 kvm hus och 1500 liter acktank, det funkar hyfsat.
Caterpillar 312B/Moretens/Kesla40LFe/Wood-Mizer LT15/Chevrolet/New Holland T5030 Ford 7610/Patruuna/Fransgård/Polaris/Stihl/Palax/Kemppi. Ha alltid en pulversläckare i närheten.
mån 23 dec 2013, 19:58#252060
okej och hur räknar du då
jannee skrev:Hur stort är årsbehovet av ved ?
Detta är egentligen en avgörande faktor.
okej och hur räknar du då
mån 23 dec 2013, 21:32#252101Vedförbrukningen visar hur mycket energi som åtgår. Ett dåligt isolerat hus på 120m2 kan göra av med mer energi (ved) än ett riktigt välisolerat hus på dubbla storleken.
Dessutom kan familjen ha 5 döttrar som duschar mycket varje dag eller bara var två gamlingar som duschar 2 ggr/vecka och bara utnyttjar 3 rum.
Nästan ännu viktigare är vad huset är beläget. Genomsnittsliga årsmedeltemperatur. Lite skillnad på Hörby eller Pajala.
Har du ett källarlöst hus på 120 m2 uppdelat på 2 plan kontra ett enplanshus på 120m2 med källare.
Vissa familjer är sparsamma, inomhus temp på 20 grader medan andra kanske vill ha 23 - 24 grader.
Ett gammalt timmerhus drar oftast betydligt mer energi än motsvarande nybyggnation.
Har själv en en och halv planvilla med källare på 180m2. Tidigare värmde vi upp hela huset, numera endast undervåning och källare. Trots detta åtgår det 35 m3 ved varje år.
Har en tank på 3m3
Dessutom kan familjen ha 5 döttrar som duschar mycket varje dag eller bara var två gamlingar som duschar 2 ggr/vecka och bara utnyttjar 3 rum.
Nästan ännu viktigare är vad huset är beläget. Genomsnittsliga årsmedeltemperatur. Lite skillnad på Hörby eller Pajala.
Har du ett källarlöst hus på 120 m2 uppdelat på 2 plan kontra ett enplanshus på 120m2 med källare.
Vissa familjer är sparsamma, inomhus temp på 20 grader medan andra kanske vill ha 23 - 24 grader.
Ett gammalt timmerhus drar oftast betydligt mer energi än motsvarande nybyggnation.
Har själv en en och halv planvilla med källare på 180m2. Tidigare värmde vi upp hela huset, numera endast undervåning och källare. Trots detta åtgår det 35 m3 ved varje år.
Har en tank på 3m3
mån 23 dec 2013, 22:52#252130Har en Baxi 30 Kw 1800 l ack tank, alldeles för lite, Baxi har en formel 17 eller 18 ggr eldstads volymen, sluta räkna på husets behov, räkna på kapaciteten på pannan, du behöver inte elda så ofta, men man behöver ha plats för allt vatten
tis 24 dec 2013, 08:10#252177Jag har ett hus från 1968 (dåligt isolerat) och är väldigt nöjd med min Baxi panna med 3x750liter ack.tank. Enligt Baxi så var det minimum till den pannan men jag fick inte plats med mera...
Det står 18ggr eldstadsvolymen i rekommendationen till pannan.
Det står 18ggr eldstadsvolymen i rekommendationen till pannan.
Stihl MS 241 C-M, Stihl 362, Stihl FS 490, Pfanner Gladiator, Meindl kängor osv...
Pfanner Gladiator byxor, Meindl Woodwalker Pro kängor
Baxi Solo Innova + solpaneler(för uppvärmning)
A B C kort
Pfanner Gladiator byxor, Meindl Woodwalker Pro kängor
Baxi Solo Innova + solpaneler(för uppvärmning)
A B C kort
sön 29 dec 2013, 08:36#253126Hej på er alla vedeldare
Här en beräkning på acktank
Räknat på behovet vid 0 grader som väl är vanligast.......
Hur stort är huset 150 M2 150 150
Hur bra isolerat 40-70 50 Watt/m2 40 70
Effektbehov vid lut -20 7,5 Kw 6 10,5
Effektbehov vid. 0 GrC 3,75 Kw 3 5,25
Energibehov per dygn 90 Kwh 72 126
Acktank temp max 80 GrC 80 80
Acktank temp min 40 GrC 40 40
Önskad ackumulerad tid 24 Tim 24 24
Önskad ackumulerad energi 90 Kwh 72 126
Krav på ackumulatorvolym 1935 Liter 1548 2709
Hur länge vill jag elda 4 Tim 4 4
Effektbehov panna 26,25 Kw 21 36,75
Här en beräkning på acktank
Räknat på behovet vid 0 grader som väl är vanligast.......
Hur stort är huset 150 M2 150 150
Hur bra isolerat 40-70 50 Watt/m2 40 70
Effektbehov vid lut -20 7,5 Kw 6 10,5
Effektbehov vid. 0 GrC 3,75 Kw 3 5,25
Energibehov per dygn 90 Kwh 72 126
Acktank temp max 80 GrC 80 80
Acktank temp min 40 GrC 40 40
Önskad ackumulerad tid 24 Tim 24 24
Önskad ackumulerad energi 90 Kwh 72 126
Krav på ackumulatorvolym 1935 Liter 1548 2709
Hur länge vill jag elda 4 Tim 4 4
Effektbehov panna 26,25 Kw 21 36,75
sön 29 dec 2013, 08:43#253128Förklara gärna åt mig på ett enkelt och överskådligt sätt hur jag ska beräkna
enligt din formel?
enligt din formel?
Caterpillar 312B/Moretens/Kesla40LFe/Wood-Mizer LT15/Chevrolet/New Holland T5030 Ford 7610/Patruuna/Fransgård/Polaris/Stihl/Palax/Kemppi. Ha alltid en pulversläckare i närheten.
sön 29 dec 2013, 08:58#253130Det är många beräkningar men
Tala om dina indata
Yta
Ålder på hus, var i landet
Vid vilken temp du vill veta ack behov
Hur länge du vill elda och hur länge det skall räcka
Så kan jag lägga upp resultatet
Tala om dina indata
Yta
Ålder på hus, var i landet
Vid vilken temp du vill veta ack behov
Hur länge du vill elda och hur länge det skall räcka
Så kan jag lägga upp resultatet
sön 29 dec 2013, 09:05#253132Tackar, jag trodde du hade en formel att presentera men här kommer mina data:
120 m² Yta
20 år Norra Lappland Ålder på hus, var i landet
-10° ute, i tank 60° Vid vilken temp du vill veta ack behov
Elda 4h räcka ett dygn Hur länge du vill elda och hur länge det skall räcka
120 m² Yta
20 år Norra Lappland Ålder på hus, var i landet
-10° ute, i tank 60° Vid vilken temp du vill veta ack behov
Elda 4h räcka ett dygn Hur länge du vill elda och hur länge det skall räcka
Caterpillar 312B/Moretens/Kesla40LFe/Wood-Mizer LT15/Chevrolet/New Holland T5030 Ford 7610/Patruuna/Fransgård/Polaris/Stihl/Palax/Kemppi. Ha alltid en pulversläckare i närheten.
sön 29 dec 2013, 09:17#25313560 GrC i tank.... Lägsta eller högsta?
Du skall ju elda fullt mot ack och försöka ladda vid 80-90 GrC
Vilken temp behöver du på radiatorerna vid -10?
Du skall ju elda fullt mot ack och försöka ladda vid 80-90 GrC
Vilken temp behöver du på radiatorerna vid -10?
sön 29 dec 2013, 09:19#253136Max 80° i medel 60° i acktanken.
Jag har inte mätt hur varmt det är mot radiatorerna vid -10° men gissar 50°?
Jag har inte mätt hur varmt det är mot radiatorerna vid -10° men gissar 50°?
Caterpillar 312B/Moretens/Kesla40LFe/Wood-Mizer LT15/Chevrolet/New Holland T5030 Ford 7610/Patruuna/Fransgård/Polaris/Stihl/Palax/Kemppi. Ha alltid en pulversläckare i närheten.
sön 29 dec 2013, 09:33#253138Om du behöver 50 och bara ackar 60 blir acktanken stor


Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).