Val av flispanna
Har en stor fastighet som behöver nytt värmesystem, har en relativt ny (ca 5 år) pelletspanna men behöver ny stoker för att det ska funktionabelt. Detta till en kostnad på ca 50 000kr om jag ska fortsätta med pellets. Lager m.m. mycket bra iordning.
Funderar dock på att byta till ett helt nytt flissystem. Bygga nytt lager med fjäderomrörare eller dylikt, plats för ca 50m3 så jag kan köpa flis från lastbil som tar 40m3.
Frågan är om det är värt att byta system? Idag gör jag åt ca 80-100 000kr i pellets varje år och förutsättning till en början får vara att jag ska köpa flisen.
Pannan jag behöver bör vara på mellan 50-70kw. Vilka leverantörer ska man kolla med? Vill ha komplett med fjäderomrörare eller liknande, har kollat med ETA än så länge med det är mycket pengar det handlar om så man bör nog kolla med någon mer. Kravet att det ska vara en självgående panna med automatik tänding och sotning.
Vore tacksam för svar.

Ska du ha flispanna för köpesflis, tänk på att ta en tillverkare med riktigt grova skruvar och schakt för det sätter sig lätt om det är med oflisade kvistar o liknande.
Ska du köpa flis i container utan att mellanlagra bör du kunna blåsa på flisen i förådet annars kan du få problem större problem med möglig flis än vanligt, varmgång i förådet samt att det går åt mer flis vid förbränning då vattnen i flisen liksom i veden måste kokas bort innan det ger nettoenergi.
Har hört alldeles för många som haft problem med dem.
Det funkar nog om du har finhuggen och bra flis, men ska man köpa flis får man ta det som finns...
Skrapförråd är dyra, men dom funkar i varje fall!
Vet en som fick byta växel på ett Vetoförråd mitt i vintern och den kostade bortåt 30 000 kr. Tror han fick det på garantin, men i alla fall...
Min poäng är att om man vill ha driftsäkerhet så är det skrapor som gäller...
Försöker man snåla så får man betala i form av problem och driftstörningar i stället...

Bunnskraper krever mer energi enn fjäderomrøraren. Om flisen fryser i lageret er den alldeles for fuktig, med mögel og stort forbruk som resultat. For samme pris som bunnskrapene kan du bygge tørkelager! Da får du beste funksjon og minste forbruk. Vi bygger forrådet med perforerte plate og blåser overskuddsvarme fra fyrrommet inn for å tørke flisen. Kostnaden ved å tørke flis med fläkt får du igjen 10-15 ganger i redusert forbruk.
Alle anerkjente anlegg fungerer, men legg vekt på rasjonell flishandtering og -behandling! Sjekk litt at du finner flisleverandør som har flis for anlegg av din ytelse. De store tar jo større biter. Still krav til flisen eller kjøp virke og lei en hogg, som du kan stille krav til.
Ole-H.
Det är stora skillnader på en finsk och en österrikisk omrörare.
Jag känner en där hela väggen till flisförrådet åkte in då skraporna hade
frusit fast i golvet, bara därför är ju inte gruppen "skarpförråd" dåliga.
Har tre alternativ
ETA
Veto
Fröling.
ETA känns mycker seriöst, Veto lite sådär och ganska primitivt, Fröling har jag både mailat och ringt utan att det har bemött mig så det skippar jag troligtvis, samt säger rycktet att de är dyra. Ska bestämma mig i veckan och det lutar åt ETA som jag tycker har varit mycket seriösa.
För och nackdelar med ETA? Blir en 50kw panna alternativt 70kw.
Mvh Tomas