Uppvärmning

Ständigt luft i pannan

77 inlägg 67039 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Ständigt luft i pannan

machonisti  
#779629 Kanske fel förtryck exp kärl. Ett annat ofta förekommande problem är mätare som inte visar rätt.

Avatar Fallback

Re: Ständigt luft i pannan

ryssjank  
#787114 Min amatöråsikt är att det borde vara fysiskt totalt omöjligt att det skall läka in luft från ett icke trycksatt rum och in i ett trycksatt vattensystem, utan jag tror att pannan mikrokokar någonstans där det är dålig cirkulation och samtidigt är lokalt väldigt varmt. Detta gör att syre frigörs ur vattnet på samma sätt som när man kokar tex potatis. Dock har jag ingen lösning på detta( har liknande problem själv), kanske öka cirkulationshastigheten eller minska rökgastemperaturen?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).