Sida 5 av 6

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: sön 12 feb 2017, 13:40
av ocke
Mangan skrev:
ocke skrev:När du sedan eldar ska inte trycket ändras nämnvärt. Vattnet som expanderar vid eldning går in i kärlet vilket gör att trycket ej ska förändras.


Det stämmet om man har ett öppet kärl på vinden, men med ett slutet kärl så ändras normalt trycket när du eldar. Gummiblåsan tar upp den ökade volymen av vattnet, men om den trycks ihop till hälften så ökar trycket i gummiblåsan (och därmed systemet) till det dubbla (OBS! absolut tryck)

Ah, det är nog rätt.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: sön 12 feb 2017, 18:31
av Mettämies
mooos73 skrev:Stämmer, säkerhetsventilen löser ut vid 1,5 bar. Manometern ligger i botten då systemet är kallt så det borde väl indikera att förtrycket är för lågt.


Menar du noll bar med att manometern ligger i botten?
Jag tror att ditt expansionskärl har fått punktering. Sådär betedde sig vårat system ifjol, stora kast i trycket och säkerhetsventilen löste ut hela tiden pga att det inte fanns nåt utrymme för vattnet att expandera. Om du trycker in bilventilen under kärlet och det kommer ut vatten så är den kass.
Mitt tryck ligger på 0,8 bar mest hela tiden efter att vi har bytt kärl, men jag kör med pellets och har inga ack-tankar så det är säkert större tryckskillnader om man har tankar.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: sön 12 feb 2017, 20:53
av mooos73
Kom inget vatten när jag kollade förtrycket igår. Dessutom borde då hela kärlet bli varmt men det är kallt i botten och varmt i toppen. Manometern ligger i botten när systemet är kallt.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: sön 12 feb 2017, 21:38
av machonisti
Himla vevande hit och dit, tycker jag.
Kommer du åt luftventilen på expansionkärlet?
Kommer gas överhuvudtaget då du trycker på ventilen?

3 fel kan uppstå på kärlet.

Ingen gas (helst kvävgas)
Membranet fastbränt i stålhöljet (kan inte röra sig)
Hål i membranet.

Alla fel ger upphov till att kärlet inte kan ta emot expanderat vatten.

Kolla detta först!

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: sön 12 feb 2017, 22:36
av ocke

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: mån 13 feb 2017, 07:02
av mooos73
machonisti skrev:Himla vevande hit och dit, tycker jag.
Kommer du åt luftventilen på expansionkärlet?
Kommer gas överhuvudtaget då du trycker på ventilen?

3 fel kan uppstå på kärlet.

Ingen gas (helst kvävgas)
Membranet fastbränt i stålhöljet (kan inte röra sig)
Hål i membranet.

Alla fel ger upphov till att kärlet inte kan ta emot expanderat vatten.

Kolla detta först!

Som jag skrev tidigare har jag mätt förtrycket till 0,5 bar.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: tis 14 feb 2017, 22:22
av machonisti
Hur mätte du förtrycket?

Systemet får inte vara trycksatt, annars mäter du inte kärlets förtryck.
Ifall förtrycket var 0,5 utan tryckbelastning från systemet var 0,5 så kan vi gå till nästa steg.

Brukar manometern visa 0 bar då systemet svalnar, tex morgonen?

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: tis 14 feb 2017, 22:33
av machonisti
Äsch!

Såg att manometern låg i botten vid kallt system!

" Det är då luften sugs in, genom säkerhetsventilen vanligen"
(håller vatten vid tryck men inte luft vid undertryck)

Då måste du väl fylla på systemet ibland, eller??

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: ons 15 feb 2017, 07:02
av mooos73
Systemet var trycklöst. Fyller på vatten ibland. Har beställt en ny säkerhetsventil då den öppnar vid 1,3 bar och inte 1,5 som det ska vara. Misstänker att den inte är som den ska vara.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: tor 16 feb 2017, 20:43
av machonisti
0,2 bar borde inte ställa till så stor oreda. Kan hända att du måste checka expansionskärlet ändå.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: tor 16 feb 2017, 20:48
av machonisti
Kollade in din bild, 200 l stort exp. kärl. Hur stort system har du, menar hur många tusen liter?

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: mån 20 feb 2017, 16:11
av mooos73
Nu har jag bytt säkerhetsventil, manometer och självavluftningsventil. Passade på att tömma expansionskärlet och kolla förtrycket igen med en nyinköpt digital luftrycksmätare och det visade sig att jag hade inget förtryck.
Nu har jag fyllt på luft till förtryck 0,5 bar så det ska bli intressant att se om det fungerar bättre nu.

Åter igen, tack för alla tips och råd!

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: mån 20 feb 2017, 22:52
av machonisti
Misstänkte att kärlet var tomt på luft!
Typiskt ett system som inte fungerar alls.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: ons 16 nov 2022, 23:18
av Sture Andersson
Lyfter denna tråd igen , för att jag har problem med att jag får luft i elementen på två hus jag äger . För cirka 7-8 år sen bytte jag ut det öppna expansionskärlet på båda ställen ,sen dess får jag luft i elementen på andra våningen . Fick ett tips om att det kunde komma in luften genom spindlarna på elementen på andra våningen när trycket blev lägre än vattenpelaren ,då bytte jag säkerhetsventiler till 2,5 bar ,så jag kunde ha högre tryck så det aldrig faller under vattenpelaren .
Jag får även fylla lite vatten i bland men inte så mycket.
Har en fundering kan luft komma in genom cirkulationspumpen på sugsidan ,nån som varit med om detta .

Jag eldar med ved så tempen åker ju upp och ner rejält .
Är detta ett problem alla har som eldar med ved och har tryckkärl .
Har man öppet kärl märker man ju inte detta.
Tacksam för förslag ,har frågat flera rörmockare utan att få nån lösning .
Kan tillägga att det är mycket luft ,får lufta rejält .
Nått som är konstigt är att på toppen på ackumulatortank har jag en luftning ,och där är det aldrig luft .

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: tor 17 nov 2022, 08:34
av busholle
Sugsidan på cirkulationspumpen kan du utesluta. Har du tryck i systemet så får du inget undertryck på pumpens sugsida.

Minimitrycket vid pannan ska vara 0,1bar gånger antalet meter i höjd från mätaren upp till högsta elementet. Ligger du lägre än så vid kall panna finns risken för att systemet drar in luft, i så fall sker det vid de högsta elementen.