Om trefasmotor, startsätt och effekt.
Postat: ons 08 okt 2014, 19:24
Om Max effekt på Trefas 400 Volt 16 Ampere.
Jag skrev i en annan tråd att det i praktiken fungerar bra att köra en elmotor på 5 kW med 16 Ampere säkringar med Y/D-start.
Det går också bra att med en last / förbrukare som är ett rent ”motstånd”, t.ex. ett värmeelement, krama ut 11 kW.
Det är i elmotorns startögonblick som begränsningen uppstår. Det finns emellertid flera sätt att starta en konventionell trefasmotor. Det fjärde exemplet nedan kan förbättra läget.
1. Direkt-start innebär att motorn abrupt kopplas till nätet. Endast tillåtet för motorer med max 4 kW märkeffekt.
2. Y/D-start, innebär att motorns lindningar först kopplas till fasspänningen 240 Volt, och efter att kommit upp lite i varvtal, kopplas om till 400 Volt.
3. Start via elektronisk ”Mjukstartare”. Mjukstartaren begränsar startströmmarna något men förlänger startförloppet. En bra lösning om man vill undvika ”startryck” i systemet. Exempel: transportband vid kassorna på systemet, för att inte flaskorna ska välta.
4. Det bästa sättet att starta en trefasmotor är att installera en frekvensomriktare. Då kan motorn startas mjukt och skonsamt, utan att strömstyrkan ökar nämnvärt under start-fasen. Det innebär också att en större motor (kanske 8-10 kW) kan drivas på 16 Ampre säkringar. Man får på köpet en hel rad med förbättringar som att kunna variera varvtalet steglöst, inom vida gränser, fint kontrollerad inbromsning vid stopp samt bra övervakning över ”hur motorn mår”.
Jag skrev i en annan tråd att det i praktiken fungerar bra att köra en elmotor på 5 kW med 16 Ampere säkringar med Y/D-start.
Det går också bra att med en last / förbrukare som är ett rent ”motstånd”, t.ex. ett värmeelement, krama ut 11 kW.
Det är i elmotorns startögonblick som begränsningen uppstår. Det finns emellertid flera sätt att starta en konventionell trefasmotor. Det fjärde exemplet nedan kan förbättra läget.
1. Direkt-start innebär att motorn abrupt kopplas till nätet. Endast tillåtet för motorer med max 4 kW märkeffekt.
2. Y/D-start, innebär att motorns lindningar först kopplas till fasspänningen 240 Volt, och efter att kommit upp lite i varvtal, kopplas om till 400 Volt.
3. Start via elektronisk ”Mjukstartare”. Mjukstartaren begränsar startströmmarna något men förlänger startförloppet. En bra lösning om man vill undvika ”startryck” i systemet. Exempel: transportband vid kassorna på systemet, för att inte flaskorna ska välta.
4. Det bästa sättet att starta en trefasmotor är att installera en frekvensomriktare. Då kan motorn startas mjukt och skonsamt, utan att strömstyrkan ökar nämnvärt under start-fasen. Det innebär också att en större motor (kanske 8-10 kW) kan drivas på 16 Ampre säkringar. Man får på köpet en hel rad med förbättringar som att kunna variera varvtalet steglöst, inom vida gränser, fint kontrollerad inbromsning vid stopp samt bra övervakning över ”hur motorn mår”.