alias skrev:Vardon skrev:Då tänker både jag och svenska kraftnät fel. Däremot kan jag inte förklara det
” Används lägre spänning behövs fler ledningar för att uppnå samma kapacitet. För att ersätta en 400 kV-ledning krävs det fyra till åtta 220 kV-ledningar. Av den anledningen använder Sverige, precis som de flesta andra europeiska länder, spänningen 400 kV i transmissionsnät”
https://www.svk.se/natutveckling/utbygg ... en/teknik/
Sen kan det ju vara bra att ligga på samma som andra men gatan genom skogen blir ungefär lika stor...
Det är inte så enkelt att en del av förklaringen återfinns i att man har en större kabelarea på 400 kV-ledningar jmf 220 kV-ledningar?
Större kabelarea borde minska motståndet om jag tänker rätt.
På 400 kV-ledningarna har man ju 3 vajrar på varje fas med "hundben" som distanser emellan. Tycker bara att det ser ut att vara en eller två vajrar på de bilder av 220 kV-ledningar som jag hittade vid googling. Dock svårt att avgöra ev. skillnad i vajerstorlek på dessa bilder.
Att hög spänning och låg ström är att föredra för att minimera överföringsförlusterna är vi väl överens om?
Bara mina fem ören.
Det är tydligen inte kabelarean och därmed resistensen som är viktig för högspänningsledningar. Enligt ett kompendium om elsystemanalys på KTH, https://www.kth.se/social/files/56a8cfc ... 150416.pdf , står det: "Resistansen spelar ofta, i förhållande till reaktansen, en underordnad roll i fråga om högspända kraftledningars överföringsförmåga och spänningsfall. Hos ledningar för lägre spänning och vid förlustberäkningar är dock resistansen av stor betydelse."
Reaktansen bestäms av det fysiska utförandet av en ledning. T.ex. görs en beräkning i kompendiet där man jämför en enkel ledare per fas med två ledare ledare per fas med 30 cm avstånd mellan ledarna och då sjunker reaktansen med 28% för dubbelledaren.
Således stämmer din observation om att 400 kV-ledningarna ser annorlunda ut, uppenbarligen för att få ner reaktansen och därmed de reaktiva förlusterna. Tyvärr hittar jag ingen handbok för design av högspänningsledningar, och själv föredrar jag att hålla mig under 5V 😎