lör 07 jan 2017, 23:43#429002
Kristian84 skrev:Fredrik Reuter: Ja tänkte mest testa om pumpen fixar hålla värmen i kåken, vi har nämligen inte den optimala marken att stopp ner slang för jordvärme, de va bara sant när vi släppte ner slangen.
Varmvattnet kan bli problem. Brukar finnas ett eko-mode som ger låga VV. Men rekommendationen är över 55grader vilket brukar vara svårt att klara med endast kompessor. Även tillfällig höjning till 70grader är att föredra för vv-beredare.
För att klara värmen med mindre eltillskott. Försök att få så låg framledning som möjligt.
Vilket kan göras på följande sätt:
- Fundera först på hur intresserad du är av att finlira med energi och värme. Om du inte vill lägga ner mer tid en nödvändigt sluta läs nu.
- Börja med att skriv upp inställda värden för radiatorventilerna. Så att du kan gå tillbaka till utgångsvärdena om det skiter sig.
- Öppna radiatorventillerna så mycket det går utan att snefördela flödet i huset.
- sänkt framledningskurvan tills något rum börjar bli lite kallt.
- Stryp flödet i de rum som känns varmast. ==> förhoppningsvis flyttas detta flöde till rummet som är kallt.
Detta medför att du kan hålla låg temp fram med bibehållen effekt på radiatorerna. obs detta tar tid att ställa in då det finns en seghet i värmesystemet (här menat värmebehov och värmetillförsel)