Elfving skrev:Angående expansionsvolymer: Desto konstantare temperatur man håller på vattenvolymen i systemet, ju mindre expansionsvolym behövs. Jämför med teoretiska fallet där allt vatten håller samma temp hela tiden, då blir ju expansionsvolymen helt överflödig.
Vedeldning är ett typfall på uppvärmningssystem där man vill kunna utnyttja vattentemperaturer från 40-90 grader, ty 40 grader räcker fortfarande till duschen och man kan vänta till följande dag med att elda. Det är för att problemfritt kunna låta temperaturen i ackumulerad volym variera som man tar till med hela 15% expansionsvolym.
15% låter fortfarande mycket. Mellan 40 och 90 grader ökar vattnet i volym med ungefär 3%. Om man räknar med det allra värsta fallet då man fyller på 4-gradigt vatten (om nu någon skulle ha så kallt vatten in) och eldar upp det till 100 grader så ökar bara volymen 4,3%. I ett öppet system borde således 5% räcka mer än väl och i ett slutet system borde ju 10% räcka till om man inte klantar sig och börjar fylla för mycket vatten i expansionskärlet.