lör 07 feb 2009, 12:11#50085
Detta låter ju väldigt konstigt borde vara som du säger att skvallerröret i garaget läcker först. Det kan ju vara så att det satts sig i expansionsledningen i garaget. Vattnet är lat och tar den lättaste vägen-). Är det stor höjdskillnad på kärlen?
Så länge du inte får luft i systemet och får fram värme är det ju bara att köra på:-). Testa och lufta elementen när vattnet är kallt(efter att du eldat på som vanligt) får du inte ut någon luft då borde det vara lugnt att köra på.
Har kulverten alltid funnits eller är det något annat nytt som tillkommit (ack.tank)?
Sista frågan beror på när du har detta, om vattnet är varmt eller kallt. Om vattnet är kallt så är det inga större problem då har du fortfarande rätt tryck. Sedan när vattnet blir varmt ökar volymen och vattnet fyller expansionskärlet medans trycket blir det samma.
Trycket i systemet skall minst vara lika med höjdskillnaden från lägsta punkten till högsta punkten. Exempel. Pannan i garaget är lägsta punkten. Ditt högsta element i huset ligger 15m högre upp än pannan i garaget. Trycket skall då minst vara 1,5 bar (150kPa). Kolla vad du har för tryck i lägsta punkten när vattnet är kallt och du vet ungefär hur högt vattnet når:-).
forest. skrev:forest skrev:Det är expansionskärlet i huset som är tomt när jag fyller det så rinner det ut ur skvaller röret när jag eldar ute. borde det inte vara tvärt om eftersom expan.kärlet i garaget är lägst? har värme på elementen inne fast tomt i kärlet är det möjligt? funkar det ändå? vilka symtom när man har i princip bara vatten i röret upp till kärlet?
forest. skrev:Har pelletspanna inomhus och vedpanna i garaget är kulvert mellan hus och garage nu är det så att expansionskärlet i huset är högre än de i garaget problemet är att vattnet töms inne när man eldar med vedpannan tacksamm för en förklaring på hur jag ska lösa det