Fredrik Reuter skrev:Jag installerade en fyrvägsshunt när det begav sig och har inbillat mig att den gjort stor inverkan på skiktningen. Den tar mellan 0-50% endast från mittendelen av tanken och först i toppen mellan 50-100%.
ocke skrev:I fjärrvärmesystem brukar man ta bort 3-vägare för att få variabelt flöde på hetvattenkretsen. Kan ej pannsystem men tänker mig att det borde vara samma om man har ack-tankar att jöra mot?
pointman87 skrev:Hej, jag fick faktiskt testa systemet lite idag då det hunnit kyla ur lite ur huset innan man makade sig ner i pannrummet. Det är bara det ena huset som är injusterat än då jag har golvvärme på undervåningen och radiatorer med nya ventiler på övervåningen. Andra huset har endast radiatorer och där kommer jag byta alla ventiler i sommar när man kan tappa ur systemet i lugn och ro.
Efter 2 timmar höll framledningen på stammen 70 grader, returen 30 grader samt framledning till golvvärmefördelaren 41 grader , så projekteringen med MagiCAD stämmer väldigt bra angående KV-värden på raddar och instrypningen mot golvvärmen. Även golvvärmen är strypt med en STAD ventil så jag kan köra golvvärme utan shunt. Det skulle behövas en köldknäpp på 2 veckor eller nåt så man fick testa ordentligt.Fredrik Reuter skrev:Jag installerade en fyrvägsshunt när det begav sig och har inbillat mig att den gjort stor inverkan på skiktningen. Den tar mellan 0-50% endast från mittendelen av tanken och först i toppen mellan 50-100%.
Det har jag också funderat på att fixa, du har alltså ett uttag på mitten av tanken som du tar första 50% ifrån? Problemet för mig är att jag inte har något mittenuttag då jag inte tänkte på det när jag måttbeställde tanken.
ocke skrev:Hmm,
kanske jag missuppfattat hur systemet ser ut.
70 fram och 30 tillbaka tänker jag gäller endast vid DUT och för radkrets. Är det varmare ute sänks framledningen och returen ska hänga med ned. Primärkretsen(fram) från acktanken är något högre än fram radkrets för att börvärdet ska uppnås alternativt konstant 70 om det går oshuntat från ack-tanken.
Hur är golvvärmen kopplad om du inte har shunt? Känns lite riskabelt om du har 70 fram på rad och ingen shunt på golvvärmen.
Det är klurigt när man inte vet hur systemet ser ut men desto större utmaning.
pointman87 skrev:Det finns inga termostater på radiatorerna och ingen rumsstyrning på golvvärmen. Det ändå som rör sig i systemet är shunten vid ack-tanken i pannrummet då jag inbillar mig att ett helt statiskt, väl intrimmat system borde vara bättre än ett system med massa olika styrningar i. Flöde och tryck i husets system är konstant.
ocke skrev:Om man godtar att rumstemperaturen får variera så funkar det nog. Något som de flesta vedeldare brukar godta, fjärrvärmekunde är mer kräsna 21grader ska det vara hela tiden;-).
Tror det kan bli lite knepigt att få till golvvärme att gå jämt då den ligger på samma kurva som rad. Golvvärmen brukar vara något planare jmf med rad.
Det svåra brukar vara att få rätt styrning runt 0 grader ute.
Om man drar lite paralleller med fjärrvärme skulle man kunna testa "returvärme". Tror ingen lyckats med detta men du har förutsättningarna.
Fungerar som så att du tar returen från radkretsen och kör den genom golvvärmen. D.v.s du kör t.ex 70-40 i radkretsen och sedan 40-25 i golvvärmen. Men det gäller att man har koll på att temp och flöden blir rätt.