fre 31 maj 2013, 18:21#227311
Uppdaterar om nån skulle råka ut för samma sak. Det var troligen det som Famag och T24X4 var inne på, för hög startdos i kombination med nästan helt igensotade luftspalter i brännarkroppen så fläktluften fick leta sig in från fel ställe (det mesta bör ha kommit genom tändelementhålet) gjorde att pannan inte kunde tända ordentligt och vid andra försöket antändes gaserna med en smäll.
Röken kom in via dragregulatorn.
Jag bodde nere i pannrummet första dagarna efter inflyttning och har justerat startdos och lite annat så nu brinner det så fint så, inga smällar eller rök efter det.
Askan är också mycket finare nu, när vi flyttade in var det svart och innehöll en massa förkolnade bitar av pellets...
Nu funderar jag på om jag ska slå över till elpatronen eller fortsätta med pelletsen, går ju inte åt speciellt mycket nu. Fördelen med fortsatt eldning blir ju att skorsten/murstock hålls igång och att klimatet i källaren blir behagligare. Sen är det ju smidigt att torka blöta arbetskläder i ett varmt pannrum också
Jomenvisst...