lör 25 jul 2015, 16:56#337451
Hej igen, fått tag på schema för anslutningar till dapt, enl. ska även svärdhemma-givaren ha konstant 24V..
Vidare har jag kopplat effektmotstånd mot både nolla o 24V för att få säker "nolla" o "etta" vid olika lägen, det har ju inte heller hjälp.
Efter flera tester (o med flera andra fenomen när maskinen stått så länge ute i skogen) är det nog så att "svärd ej hemma" kommer efter ngn minut oavsett om jag gör ngt eller inte.
Rev då bort dapten och tog in den för koll och där signalen kommer in på kortet är åtmistonde 3 dioder brända , tror det är zenerdioder, Z55 o Z62 o en till. Antagligen är ngt mer bränt som jag ej ser med blotta ögat.
Är det ngn som har detaljschema på korten, eller vet var det finns, eller vet ngn som kan hjälpa till o laga den ingångskanalen.
Detta går ju o fixa iallafall, det beror ju på om integrerade kretsar är trasiga eller inte hur krångligt det blir, skönt iallafall att äntligen vara felet på spåret...
mvh bruun280