ons 18 feb 2015, 23:20#317247
Selektivitet innebär förenklat att närmaste säkring ska ta ev överlast och inte huvudsäkringen.
Du kan från huvudsäkringen till förbrukare ha säkringar i flera nivåer och de ska lösa i fallande ordning räknat från förbrukaren.
Har du 20A huvudsäkring så blir nästa steg 16A och efter det 10A, 6A, osv...
Huvudsäkringen tar ju hela anläggningen(20A), nästa säkring tar ex garage(16A), I garaget sitter flera säkringar som vardera säkrar av ex 3 vägguttag(10A), vid fel i ett vägguttag så ska dess säkring gå och inte någon av säkringarna i de högre nivåerna.
Sen ska enligt mig alla kabelförläggningar över ca 30 meter beräknas för utlösningsvilkoren av en behörig installatör.
Vad min inte ska glömma är också att utlösningsvilkoren styrs till viss del av förimpedansen i anslutningspunkten mot nätägaren, enkelt förklarat att mycket styrs av hur bra nätägarens kablar mår och hur bra utrustning de har i sitt nät.
En abonnent får inte belasta nätet med mer än vad nätägaren kan leverera.
Behöver man öka sin belastning så måste nätägaren först göra en kontroll och ev förstärka matande elnät innan.
David Krokmark
Ardennerhästen - framför allt...