tor 16 okt 2014, 00:10#294052
Hej!
Är säkerligen så att jag har en del luft kvar i systemet. Ville vid installation ha elpatronen monterad innan de fyllde systemet men den hade inte rörfirman fått hem så jag eftermonterade den själv vilket ju innebar att jag fått tömma åtminstone pannan en gång till.
"Laddpumpens start/stopp temp beror lite på var givaren sitter. I min anläggning fungerar det bäst kring 50 grader."
I mitt system har jag två givare. Den ena ungefär mitt på pannan i ett dykrör och den andra i ett eftermonterat dykrör i toppen på tanken närmast pannan. Tittar man på laddomatens styrenhet så står det att man skall ställa laddstarten så högt som möjligt utan att pannan kokar. Fick för mig att pannan mår bäst av att snabbt komma upp i arbetstemperatur. men det kanske inte är så kritiskt....
Anledningen till att jag sänkte farten var att jag trodde att flödet blev för högt in i pannan i förhållande till den effekt jag för tillfället får ut av veden och att jag inte klarar att värma vattnet.
Skall testa att ställa ned flödet på pumpen till radiatorerrna. Låter rimligt att man skall ha så låg returtemp som möjligt.
Det sitter en shuntmotor monterad och jag har en reglercentral men dock inga givare, men har beställt ntc-motstånd för att knåpa ihop en utomhusgivare och en returtempgivare. Blir intressant att se om anläggningen blir någorlunda självreglerande när jag fått igång detta.
Appropå gas i "nytt vatten" så har jag när systemet är kallt ca 1bar tryck men när jag gick och lade mig igår så var det uppe i 1,6 bar vilket är gränsen då övertrycksventilen skall öppna vilket den inte gjorde. Fick en känsla av att tryckstegringen rimligen borde bero på luft och försökte lufta i kväll men det verkar inte komma någon luft. Kanske bör man ha is i magen och vänta ut luftbubblorna som eventuellt finns och låta det rinna ett tag. Eller är jag helt ute och seglar och tryckstegringen beror på något annat?
"En bra lösning är motorstyrd shunt med givare för inomhustemperatur, typ Thermomatic CBJ eller modernare."
Min reglercentral (EVR-CA) skall ha Utomhusgivare och returledningsgivare men kan kompletteras med rumstermostat. Vet ej vad man vinner på att även ha termostat utöver de två givarna men det kanske är värt att komplettera med det. Någon som har erfarenhet av denna reglercentral?
Jag labbar vidare och tackar för tipsen och kommer säkert igen med fler frågor.