När du slutar elda skall hela acktanken vara 80 GrC
Då ser det ut som följer
Hur stort är huset 120 M2
Hur bra isolerat 40-70 55 Watt/m2
Effektbehov vid lut -20 6,6 Kw
Effektbehov vid. GrC −10 4,95 Kw
Energibehov per dygn 118,8 Kwh
Acktank temp max 80 GrC
Acktank temp min 50 GrC
Önskad ackumulerad tid 24 Tim
Önskad ackumulerad energi 118,8 Kwh
Krav på ackumulatorvolym 3405,6 Liter
Hur länge vill jag elda 4 Tim
Effektbehov panna 34,65 Kw