fre 30 nov 2012, 23:07#196902
machonisti skrev:En orsak kan vara att minska antalet starter av pumpen. Start av elmotor förbrukar mycket el vilket minskar COP talet. Antar att det är elementärt men ändå????
Elementärt käre Watt.....menar machonisti!
Allting är relativt, jag har 270(100+170) liter i min värmepump som tillhör de mer effektsvaga.
Den volymen skulle jag inte kalla accumulatortank, ändå en lämplig mängd vatten för att kunna få långa gångtider.
Hysteresen bestämmer jag själv så att det inte blir fler start/stopp än nödvändigt.
Originalregleringen(på soptippen) däremot tog för stor hänsyn till utetemperaturen, då blev många stopp vid plusgrader ute.
Den "smarta" microprocessorn var nog tänkt för ett oisolerat hus.
Hur bra man än försöker isolera acktankarna så blir det förluster, därför finns det en gräns för vilken vattenvolym som är optimal.
Annat är det med en vedpanna som kan ge hög effekt, tankarna värms, pannan exploderar inte, förlusterna får man ta istf att lägga in 2 klampar per timme.
Det rörliga grundvattnet hinner inte omsättas om pumpen går kontinuerligt, mot slutet av körcykeln blir COP-värdet sämre.
Bättre om den går ca en timme och vilar ungefär lika länge, utslaget över hela eldningssäsongen.
Jodå jag vet att en elmotor kan dra både 4 och 8 ggr sin märkström under någon tiondelssekund, beroende på typ av drift.