Sida 1 av 1

Expansionskärl problem?

Postat: lör 24 jan 2009, 11:39
av forest.
Har pelletspanna inomhus och vedpanna i garaget är kulvert mellan hus och garage nu är det så att expansionskärlet i huset är högre än de i garaget problemet är att vattnet töms inne när man eldar med vedpannan tacksamm för en förklaring på hur jag ska lösa det

Re: Expansionskärl problem?

Postat: lör 24 jan 2009, 12:02
av Henrik K
de där får du förklara lite mer om.
Har du två olika expanssionskärl kopplade till samma system?

Re: Expansionskärl problem?

Postat: lör 24 jan 2009, 12:18
av forest.
Henrik K skrev:de där får du förklara lite mer om.
Har du två olika expanssionskärl kopplade till samma system?


det är samma system har cirkpump. inne och en i gargaet som pumpar runt från garage och in i huset

Re: Expansionskärl problem?

Postat: lör 24 jan 2009, 18:54
av Mange
Vart tar vattnet vägen?

Åker det ut från expansion när du eldar?
Hur varmt blir det?

Re: Expansionskärl problem?

Postat: lör 24 jan 2009, 19:22
av Henrik K
På texten verkar det ju som om att han har två expanssionskärl ett i garaget och ett i huset.
Kan ju inte gå i hop sig.

Re: Expansionskärl problem?

Postat: lör 24 jan 2009, 21:41
av Fredrik Reuter
Hej,
Det är lite synd att man glömmer så lätt.
Det skulle kunna vara så här:
Dubbla expansionskärl för att det då är två separata system.
Oftast sitter det väl slingor i tekniktanken, nära vedpannan i detta fallet och kulverten laddar till ack-tank i huset via dessa slingor och anpassad cirkulationspump.
Kokar det vatten ur expansionskärlet i huset eller verkar det bara rinna över med "varmt" vatten?
Tokeldar du i vedpannan så du laddar tankarna med vatten över 100 grader varmt?
Hur är trycken i systemen?

Re: Expansionskärl problem?

Postat: lör 24 jan 2009, 22:22
av Ulf
En ren gissning..
Kan expansionskärlet i huset ha för liten volym..?
Eldas det i pelletspannan i huset så händer det inget med vattnet i expansionskärlet..?
Men eldar du i pannan i garget så försvinner det..?
Kan det vara så att den totala vattenvolymen som värms ökar markant när du eldar i garaget och då räcker inte expansionskärlet i huset till..?
Som sagt..En ren gissning från en novis..
Kan möjligtvis vara käpprätt åt skogen med min tankegång.. :lol:
Mvh. Ulf

Re: Expansionskärl problem?

Postat: sön 25 jan 2009, 19:22
av th
Volymer på expansionskärl brukar inte vara något större problem. Om du värmer vattnet från 40 grader till 80 grader ökar volymen med 2,1%, dvs med 10 liter om du har en 500-liters ackumulatortank. Om du däremot eldar så häftigt att det börjar koka så expanderar det ju väldigt snabbt :!:

Re: Expansionskärl problem?

Postat: tor 29 jan 2009, 21:06
av Ernst
Man kan ha två expansionskärl på samma system. Har öppet expansionskärl i bostaden men vid utökande av systemet med ett uppvärmt utrymme i anslutning till det friliggande pannrummet monterade jag ett extra expansionskärl eftersom det inte fanns utrymme för ett större kärl i bostadsdelen. För att det skall fungera i ett öppet system vill det till att båda kärlen ligger på samma nivå.

Re: Expansionskärl problem?

Postat: tor 05 feb 2009, 23:49
av ocke
Antar att kulverten är det nya som tillkommit och det är då du fått problem (när värmesäsongen kommit). Det som har hänt i såndana fall är att du kopplat ihop två värmesystem med olika tryckhöjd och skapat ett värmesystem. Om det är så finns det ett par olika lösningar på problemet, det billigaste är nog att tabort expansionenkälet i garaget och bygga större i huset. Alternativt sätta dit ett slutet expansionskärl. Finns även andra lösningar...

Men fortfarande är det något som är skumt, vattnet måste ta vägen någon stans. Om det inte rinner ut ur expansionskärlet i garaget....Läcka i kulverten??




forest. skrev:Har pelletspanna inomhus och vedpanna i garaget är kulvert mellan hus och garage nu är det så att expansionskärlet i huset är högre än de i garaget problemet är att vattnet töms inne när man eldar med vedpannan tacksamm för en förklaring på hur jag ska lösa det

Re: Expansionskärl problem?

Postat: fre 06 feb 2009, 23:39
av forest.
ocke skrev:Antar att kulverten är det nya som tillkommit och det är då du fått problem (när värmesäsongen kommit). Det som har hänt i såndana fall är att du kopplat ihop två värmesystem med olika tryckhöjd och skapat ett värmesystem. Om det är så finns det ett par olika lösningar på problemet, det billigaste är nog att tabort expansionenkälet i garaget och bygga större i huset. Alternativt sätta dit ett slutet expansionskärl. Finns även andra lösningar...

Men fortfarande är det något som är skumt, vattnet måste ta vägen någon stans. Om det inte rinner ut ur expansionskärlet i garaget....Läcka i kulverten??

Det är expansionskärlet i huset som är tomt när jag fyller det så rinner det ut ur skvaller röret när jag eldar ute. borde det inte vara tvärt om eftersom expan.kärlet i garaget är lägst? har värme på elementen inne fast tomt i kärlet är det möjligt? funkar det ändå? vilka symtom när man har i princip bara vatten i röret upp till kärlet?






forest. skrev:Har pelletspanna inomhus och vedpanna i garaget är kulvert mellan hus och garage nu är det så att expansionskärlet i huset är högre än de i garaget problemet är att vattnet töms inne när man eldar med vedpannan tacksamm för en förklaring på hur jag ska lösa det

Re: Expansionskärl problem?

Postat: lör 07 feb 2009, 11:11
av ocke
Detta låter ju väldigt konstigt borde vara som du säger att skvallerröret i garaget läcker först. Det kan ju vara så att det satts sig i expansionsledningen i garaget. Vattnet är lat och tar den lättaste vägen-). Är det stor höjdskillnad på kärlen?
Så länge du inte får luft i systemet och får fram värme är det ju bara att köra på:-). Testa och lufta elementen när vattnet är kallt(efter att du eldat på som vanligt) får du inte ut någon luft då borde det vara lugnt att köra på.

Har kulverten alltid funnits eller är det något annat nytt som tillkommit (ack.tank)?

Sista frågan beror på när du har detta, om vattnet är varmt eller kallt. Om vattnet är kallt så är det inga större problem då har du fortfarande rätt tryck. Sedan när vattnet blir varmt ökar volymen och vattnet fyller expansionskärlet medans trycket blir det samma.

Trycket i systemet skall minst vara lika med höjdskillnaden från lägsta punkten till högsta punkten. Exempel. Pannan i garaget är lägsta punkten. Ditt högsta element i huset ligger 15m högre upp än pannan i garaget. Trycket skall då minst vara 1,5 bar (150kPa). Kolla vad du har för tryck i lägsta punkten när vattnet är kallt och du vet ungefär hur högt vattnet når:-).


forest. skrev:
forest skrev:Det är expansionskärlet i huset som är tomt när jag fyller det så rinner det ut ur skvaller röret när jag eldar ute. borde det inte vara tvärt om eftersom expan.kärlet i garaget är lägst? har värme på elementen inne fast tomt i kärlet är det möjligt? funkar det ändå? vilka symtom när man har i princip bara vatten i röret upp till kärlet?

forest. skrev:Har pelletspanna inomhus och vedpanna i garaget är kulvert mellan hus och garage nu är det så att expansionskärlet i huset är högre än de i garaget problemet är att vattnet töms inne när man eldar med vedpannan tacksamm för en förklaring på hur jag ska lösa det

Re: Expansionskärl problem?

Postat: lör 07 feb 2009, 11:32
av forest.
kärlet i garaget är ca 2m lägre än inne
kulverten har alltid funnits mellan hus o garage, är ved panna i garaget med tre acc.tankar det systemet sitter ihop med det inne altså det pumpas runt mellan.
kärlet inne är tomt när pannan är igång strax under i röret känner man att det är varmt
kan något kärl vara för litet?
du sa något om att bara ha ett expankärl. går det och isåfall hur i praktiken?
eller kanske slutet exp.kärl?
ändras trycketmäataren på röret till exp. vid kall resp. varm panna när man eldar?

Re: Expansionskärl problem?

Postat: mån 09 feb 2009, 22:36
av ocke
Känns ju bra skumt att det är i huset det rinner ut?? Måste var någon skit i röret i garaget eller något annat som stoppar vattnet från att rinna ut. Eller någon som tänkt till, så att systemet skall funka så. ;-)

Att vattnet bara rinner över när panna i garaget används kan ha med att den körs med en högre temperatur ==> vatten utvidgas mer.
Eftersom båda systemen sitter ihop så arbetar även kärlen tillsammans. Om kärlet i garaget sitter högre än högsta elementet i huset(antar att det högsta elementet i systemet sitter i huset) så fungerar det expansionskärlet i garaget som det ska (vad det gäller tryck). Är ju svårt att säga hur systemet funkar när man inte kan se det i verkligheten.

Att bara ha ett expansionskärl fungera om systemen alltid sitter ihop med kulverten och det inte finns några avstängningsventiler som är stängda t.ex.på sommaren. OM du vill kolla hur stort ditt expansionskärl borde vara så är detta en bra sida m.m.
http://www.somatherm.se/pdf/Dimensioner ... nskarl.pdf

Trycket i systemet bör vara någorlunda konstant, vid kallt resp. varmt system. OBS. med detta menas radiatorvattnet inte pannans temp.

Re: Expansionskärl problem?

Postat: tor 12 feb 2009, 22:22
av forest.
fyllde ute i expansionkärlet såg att mätaren ändrades till rätt nivå men inget rann ut konstigt men efter ett tag när jag gick inn så rann överflödigt ut genom skvaller röret på kärlet inne hur är det möjligt?
nu är det för lite ute i garaget.