Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 19:10
av ananders
Jag har den senaste veckan haft ett fenomen i min värme anläggning. Trycket i systemet ökar mellan varje eldning. Jag har vid varje gång den senaste veckan fått tömma ut vatten ur systemet innan jag börjar elda men lika väl så har trycket ökat ca 0,2 bar till nästa dag. Och så fortsätter det så efter två dagar har trycket ökat 0,4 bar.
Den ökar också snabbt i tryck när jag eldar så att säkerhetsventilen öppnar.
Min teori är att det läcker in vatten någonstans. Kan det vara hål i varmvatten bredaren som finns i pannan. Men skulle inte trycket då öka i pannan till det som är i hydroforen.
Pannan är en Nibe Alpha combi och tre ackumulatortankar på totalt 1500 liter.

1491756804_20170409_114136.jpg


1491756806_20170409_114156.jpg

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 19:35
av barkspaden
Har du kollat så det är tryck i kärlet?

Om det skulle läcka från vv så borde du få samma tryck i radiatorkretsen som i vattensystemet.

Du borde ha högre tryck på vattnet än 0,8 bar.

Enklast är att släppa ut lite vatten ur expansionskärlet, till 0,8 bar.

Och så testar du fylla. Blir det snabbt 1 bar så är det nog expansionskärlet

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 19:47
av ananders
barkspaden skrev:Har du kollat så det är tryck i kärlet?

Om det skulle läcka från vv så borde du få samma tryck i radiatorkretsen som i vattensystemet.

Du borde ha högre tryck på vattnet än 0,8 bar.

Enklast är att släppa ut lite vatten ur expansionskärlet, till 0,8 bar.

Och så testar du fylla. Blir det snabbt 1 bar så är det nog expansionskärlet


Mottrycket i expansionskärlet är 0,7 bar vid kallt system.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 19:49
av barkspaden
Om du fyller på systemet, stiger trycker direkt snabbt?

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 19:52
av barkspaden
Du har ingen värmeväxlare förresten? Solvärme eller liknande installerat?

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 20:10
av ananders
barkspaden skrev:Du har ingen värmeväxlare förresten? Solvärme eller liknande installerat?


Nej det finns inte.

barkspaden skrev:Om du fyller på systemet, stiger trycker direkt snabbt?


Märker ingen skillnad mot förr, var ner och filmade när jag fyllde på.


Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 20:15
av barkspaden
Den reagerar väldigt snabbt, har du en typ ventil som sitter på bildäck på expansionskärlet?

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 20:50
av just_det
Varmvattenberedare i tanken är kass. Så de läcker där. Känn på rören till och från den om dom är varma. Är dom inte de så läcker den..

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:24
av ananders
barkspaden skrev:Den reagerar väldigt snabbt, har du en typ ventil som sitter på bildäck på expansionskärlet?


Ja det sitter en sådan i botten på kärlet.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:31
av barkspaden
Kolla om det är rätt tryck i den. Om det är för lågt tryck så stiger trycker upp och ned när vattnet blir varmt och kallt. Kan vara så att bälgen i kärlet har gått sönder.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:31
av Sture Andersson
Ågärda detta snarast .om du får i färskvatten i pannan kommer hela systemet rosta upp .

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:34
av ananders
just_det skrev:Varmvattenberedare i tanken är kass. Så de läcker där. Känn på rören till och från den om dom är varma. Är dom inte de så läcker den..


Ingående är jumet och utgående är varmt.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:36
av ananders
Sture Andersson skrev:Ågärda detta snarast .om du får i färskvatten i pannan kommer hela systemet rosta upp .


Jo jag är medveten om detta.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:40
av Mangan
Har samma prolem. Bytte påfyllningsventil i höstas och tyckte det slutade. Nu har det börjat igen. Väldigt lite, men i alla fall. Min panna är inte så gammal.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:45
av Fredrik Reuter
Hej,
Jag skulle gå på tipsen ovan och:

1. Pysa ur lite ur bildäcksmunstycket, kommer det vatten är kärlet kasst.
2. Stänga av färskvattnet in i VV slingan och elda, stiger inte trycket då så är det läckage där.