Sida 2 av 3

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:47
av ananders
barkspaden skrev:Kolla om det är rätt tryck i den. Om det är för lågt tryck så stiger trycker upp och ned när vattnet blir varmt och kallt. Kan vara så att bälgen i kärlet har gått sönder.


Har du något hum om vilket tryck det ska vara och under vilka omständigheter det ska kollas. Ska systemet vara tomt eller räcker det med att pannan är sval?

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:49
av ananders
Fredrik Reuter skrev:Hej,
Jag skulle gå på tipsen ovan och:

1. Pysa ur lite ur bildäcksmunstycket, kommer det vatten är kärlet kasst.
2. Stänga av färskvattnet in i VV slingan och elda, stiger inte trycket då så är det läckage där.


Låter lite som om kärlet är dåligt då det kom lite vatten ur ventilen idag när jag kollade trycket.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:53
av Fredrik Reuter
Skvalade det ut?
När mitt gick sönder så märkte jag det inte först, det blev luft i systemet och i elementet på övre våningen när bälgen gick sönder men trycket låg ganska intakt till en början. När jag testade så kom det absolut ingen luft utan bara vatten ut ur bildäcksmunstycket.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 21:56
av just_det
ananders skrev:
just_det skrev:Varmvattenberedare i tanken är kass. Så de läcker där. Känn på rören till och från den om dom är varma. Är dom inte de så läcker den..


Ingående är jumet och utgående är varmt.

Har du inte tagit nått varmvatten så borde ingående vara lika varmt som utgående. Är de inte de så läcker de.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 22:05
av ananders
Fredrik Reuter skrev:Skvalade det ut?
När mitt gick sönder så märkte jag det inte först, det blev luft i systemet och i elementet på övre våningen när bälgen gick sönder men trycket låg ganska intakt till en början. När jag testade så kom det absolut ingen luft utan bara vatten ut ur bildäcksmunstycket.


Var nere och kollade kärlet och det kom luft ur ventilen.

just_det skrev:
ananders skrev:
just_det skrev:Varmvattenberedare i tanken är kass. Så de läcker där. Känn på rören till och från den om dom är varma. Är dom inte de så läcker den..


Ingående är jumet och utgående är varmt.

Har du inte tagit nått varmvatten så borde ingående vara lika varmt som utgående. Är de inte de så läcker de.


Ja någon stans läcker det in. :sad:

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 22:26
av barkspaden
Det brukar stå på kärlet vilket tryck det ska vara i bälten.

Du behöver inte tömma systemet, men om du kan stänga bort så mycket som möjligt och sedan vrida övertrycksventilen så det trycket försvinner. Dvs att du stänger bort radiator och acc tankar, sedan vrider du övertrycksventilen typ ett kvarts varv, du känner när du vridit för långt, då knäpper det till. Vissa får man hålla fast och vissa stannar själv i öppet läge.

Då har du fått bort trycket i systemet och kan koppla på en luftrycksmätare och se vad du har.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 22:51
av Slumber
Som sagt innan. Det är antingen påyllningsventilen som läcker igenom eller vv som "läcker in".
Släpp det om exp kärl.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: sön 09 apr 2017, 23:14
av barkspaden
Med ett så stort system så kan trycket ändras en hel del... Luften kan ligga ute i systemet och det blir lite stökigt då. Och om det bara är när man eldar man märker skillnaden så skulle iaf jag börja med att kolla kärlet....

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: mån 10 apr 2017, 00:58
av ocke
barkspaden skrev:Det brukar stå på kärlet vilket tryck det ska vara i bälten.

Du behöver inte tömma systemet, men om du kan stänga bort så mycket som möjligt och sedan vrida övertrycksventilen så det trycket försvinner. Dvs att du stänger bort radiator och acc tankar, sedan vrider du övertrycksventilen typ ett kvarts varv, du känner när du vridit för långt, då knäpper det till. Vissa får man hålla fast och vissa stannar själv i öppet läge.

Då har du fått bort trycket i systemet och kan koppla på en luftrycksmätare och se vad du har.


Ser ut som på bilden att det står 2.5bar i förtryck. Låter mycket?
Skulle betyda att höjden mellan exp.kärlet till översta radiatorn är 25 meter.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: mån 10 apr 2017, 06:01
av machonisti
Slumber skrev:Som sagt innan. Det är antingen påyllningsventilen som läcker igenom eller vv som "läcker in".
Släpp det om exp kärl.

Absolut rätt ifall första felbeskrivning gäller än.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: mån 10 apr 2017, 07:24
av ocke
Jag håller med. Om trycket mäts vid samma temp. och trycket ökar över tid utan att man eldar så borde det vara något som läcker in. Påfyllningsventilen skulle jag börja med att felsöka då det känns mest troligt och billigast.

Men känns det inte lite skumt att börja elda vid 0.6bar om förtrycket i exp.kärlet ska vara 2.5bar?
Vad står det för tryck på säkerhetsventilen?

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: mån 10 apr 2017, 07:47
av barkspaden
Varför ökar systemet snabbt i tryck när han eldar så att säkerhetsventil löser ut om exp kärlet är helt?

Titta även på klippet där han fyller på vatten och hur snabbt trycket stiger.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: mån 10 apr 2017, 12:16
av ananders
Tackar för all feedback så här långt. Ska stänga kranen till vvb i kväll när jag eladar för att se vad som händer. Den håller tätt det vet jag.

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: mån 10 apr 2017, 21:15
av machonisti
Förtrycket är 2,5 bar vid leverans. För högt i normalt system. Sänk förtrycket mellan 0,5 - 0,8 beroende på förhållandet mellan total volym och temperaturintervall mellan kallt och varmt system.

Ifall gasen saknas i exp kärl är trycket för lågt vid kallt system (tydligt pumpljud) och högt tryck vid varmt system (säkerhetsventil öppnar).
Ifall trycket är konstant högt tyder det på 1) läckande påfyllning 2) läckage från krets med högre tryck än panntrycket (oftast tappvattenkretsen).

Re: Trycket i pannan ökar.

Postat: mån 10 apr 2017, 21:54
av Brorsan
Om tryckkärlet är helt vätskefyllt eller väldigt lite luft finns det ingen luft som kan komprimeras när vattnet expanderar när det värms upp. Då stiger trycket snabbt. Bar en fundering från mig.