Re: Temperaturer i värmesystem

Postat: tis 03 jan 2017, 00:52
av ocke
Ah, det missa jag att det var så stor skillnader i flödet.

Men är lite fundersam fortfarande hur systemet fungerar. Går det oshuntat från ack.tanken fram till danfoss-shunten? Vad händer med VP-retur om danfoss-shunten av någon anledning stänger? Går det då 70 grader tillbaka i tanken eller blir detta flöde 0?

Re: Temperaturer i värmesystem

Postat: tis 03 jan 2017, 01:27
av pointman87
ocke skrev:Ah, det missa jag att det var så stor skillnader i flödet.

Men är lite fundersam fortfarande hur systemet fungerar. Går det oshuntat från ack.tanken fram till danfoss-shunten? Vad händer med VP-retur om danfoss-shunten av någon anledning stänger? Går det då 70 grader tillbaka i tanken eller blir detta flöde 0?


Här kommer en sanslöst dålig skiss men jag hoppas du förstår principen. Flödet i husets krets är konstant, lika mycket som shunten pytsar ut, lika mycket går tillbaka i botten på tanken.
värme.jpg

Re: Temperaturer i värmesystem

Postat: tis 03 jan 2017, 10:34
av ocke
Det hjälpte.
Om jag förstår rätt så finns ingen pump i VP-kretsen bara i VS-kretsen. Du borde där med ha variabelt flöde i VP(d.v.s flödet i VP beror av ventilens läge. Flödet i VS är konstant och påverkas inte av ventilläget). Jag skulle jaga låga returtemperaturer på VS detta ger automatiskt låga flöden i VP(vilket borde vara huvudsyftet). Även om flödet är proportinellt med delta t så är det lättare att hitta temperaturtjuvar. Räcker med att gå och känna med handen på returen:-).

Risken med ett 70-30 system är att ventilöppningarna i radiatorerna är små vilket gör det känsligt för smuts som kan fastna. Alternativ är att testa att köra 60-30 om radiatorerna tillåter. Även om du får högre flöden i VS så blir det samma flöde i VP-kretsen som om du kört 70-30.