#428020 Ah, det missa jag att det var så stor skillnader i flödet.

Men är lite fundersam fortfarande hur systemet fungerar. Går det oshuntat från ack.tanken fram till danfoss-shunten? Vad händer med VP-retur om danfoss-shunten av någon anledning stänger? Går det då 70 grader tillbaka i tanken eller blir detta flöde 0?

Användarvisningsbild

Re: Temperaturer i värmesystem

 
#428022
ocke skrev:Ah, det missa jag att det var så stor skillnader i flödet.

Men är lite fundersam fortfarande hur systemet fungerar. Går det oshuntat från ack.tanken fram till danfoss-shunten? Vad händer med VP-retur om danfoss-shunten av någon anledning stänger? Går det då 70 grader tillbaka i tanken eller blir detta flöde 0?


Här kommer en sanslöst dålig skiss men jag hoppas du förstår principen. Flödet i husets krets är konstant, lika mycket som shunten pytsar ut, lika mycket går tillbaka i botten på tanken.
värme.jpg

   TS
Avatar Fallback

Re: Temperaturer i värmesystem

 
#428046 Det hjälpte.
Om jag förstår rätt så finns ingen pump i VP-kretsen bara i VS-kretsen. Du borde där med ha variabelt flöde i VP(d.v.s flödet i VP beror av ventilens läge. Flödet i VS är konstant och påverkas inte av ventilläget). Jag skulle jaga låga returtemperaturer på VS detta ger automatiskt låga flöden i VP(vilket borde vara huvudsyftet). Även om flödet är proportinellt med delta t så är det lättare att hitta temperaturtjuvar. Räcker med att gå och känna med handen på returen:-).

Risken med ett 70-30 system är att ventilöppningarna i radiatorerna är små vilket gör det känsligt för smuts som kan fastna. Alternativ är att testa att köra 60-30 om radiatorerna tillåter. Även om du får högre flöden i VS så blir det samma flöde i VP-kretsen som om du kört 70-30.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
temperaturer i cylindern på motorsåg av utvecklingsingenjör - mån 23 jan 2012, 16:09
i Motorsåg och handhållet

12
24 svar
5104 läst
av åberg     
tis 24 jan 2012, 20:33
Ny teknik för att generera el från låga temperaturer av Torbjörn Johnsen - fre 03 mar 2017, 08:37
i Ny Teknik och Elektronik
6 svar
2221 läst
av Bosque     
ons 08 mar 2017, 14:23
Annonser