Det hjälpte.
Om jag förstår rätt så finns ingen pump i VP-kretsen bara i VS-kretsen. Du borde där med ha variabelt flöde i VP(d.v.s flödet i VP beror av ventilens läge. Flödet i VS är konstant och påverkas inte av ventilläget). Jag skulle jaga låga returtemperaturer på VS detta ger automatiskt låga flöden i VP(vilket borde vara huvudsyftet). Även om flödet är proportinellt med delta t så är det lättare att hitta temperaturtjuvar. Räcker med att gå och känna med handen på returen:-).
Risken med ett 70-30 system är att ventilöppningarna i radiatorerna är små vilket gör det känsligt för smuts som kan fastna. Alternativ är att testa att köra 60-30 om radiatorerna tillåter. Även om du får högre flöden i VS så blir det samma flöde i VP-kretsen som om du kört 70-30.