Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 10:45
av mooos73
Ok, och det kollas med systemet trycklöst på "vattensidan"? Alltså när systemet är kallt släpper jag tycket via säkerhetsventilen och kollar förtrycket?

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 10:51
av ananders
mooos73 skrev:Ok, och det kollas med systemet trycklöst på "vattensidan"? Alltså när systemet är kallt släpper jag tycket via säkerhetsventilen och kollar förtrycket?


Låter logiskt, har aldrig gjort det själv. Rörmokaren brukar titta över det när han är där.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 10:54
av busholle
1,5 blir troligen för mycket. Troligtvis har du en säkerhetsventil på 1,5 och när den löser så ska expansionskärlet vara fullt utnyttjat har du 1,5 i kärlet så har det inte ens börjat komprimerats. Du ska 0,1* höjden på systemet i förladdningstryck. Alltså är det 6m högt från expansionskärlet till högsta element så ska förladdningstrycket vara 0,6 bar.
Trycket mäter du på bilventilen med trycklöst system.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 11:04
av mooos73
Stämmer, säkerhetsventilen löser ut vid 1,5 bar. Manometern ligger i botten då systemet är kallt så det borde väl indikera att förtrycket är för lågt.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 11:10
av Mangan
Nej, det indikerar för lite vatten i systemet, vilket *kan* bero på för högt förtryck.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 11:16
av busholle
Håller med mangan, högst troligt för högt förtryck.
Kolla om du kan få tag på en bra mätare, en vanlig för bildäck har ofta en horribel felvisning under 1bar.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 11:17
av mooos73
Ok. Jag har aldrig fyllt på luft i kärlet så trycket kan väl inte öka om det inte är ngt fel på kärlet?

Hur går jag till väga?

När systemet ligger på 20 grader vrider jag på säkerhetsventilen för att släppa på ev tryck. Mäter förtrycket och ser till att det ligger på 0,5-0,6 bar. Fyller på vatten så trycket på manometern ligger på???
Jag har för mig att tidigare har trycket på manometern legat på 0,4-0,5 bar när systemet hållit 20 grader.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 11:26
av Mangan
Om trycket i systemet går under förtrycket får du in luft. Om du har 0,6 bar i kärlet, fyll på med vatten till 1,0 i alla fall. Sen när det blir sommar, får du kanske fylla på mer.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 11:30
av busholle
1. Skaffa en bra däcktrycksmätare. 2. Tappa ner till manometern står på 0. 3. Mät förladdningstrycket. Står den då på 0 är troligen kärlet kass. 4. Reglera trycket till 0,5-0,7 beroende på förutsättningar. 5. Fyll på vatten. När systemet är så varmt det kan bli brukar jag fylla till 1,4 bar.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 11:35
av mooos73
Vad skulle man göra utan skogsforum??? Tack för hjälpen, ska testa imorgon.
Mejlade dom som sålde prylarna men dom har inte behagat svara!

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 19:33
av mooos73
Nu har dom svarat och hävdar att kärlet måste vara helt tomt på vatten för att trycket ska kunna mätas. Blev helt plötsligt ett stort projekt då det står inklämt i en vrå, bakom ett handfat.

Värmen i huset fungerar men får ständigt luft i systemet.
Kanske läge att spara detta jobb till den varma årstiden.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 20:02
av busholle
Trycklöst räcker. Det kanske inte blir exakt på. 0,1bar men det är nära nog och framför allt bättre än nu.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 20:26
av svennas
bytte panna och flis fick ny automatisk avluftning med högre tryck men byt inte säkerhetsventil i husen avluftningen släppte in luft i stället för ut byt ventiler i husen och höjde trycket till 2 kg ingen luft sedan dess

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 23:41
av ocke
Är det 6m mellan expansionkärl och högsta elementet? Tycker det gick lite snabbt i tråden till att det skulle vara 0.6bar i förtryck.
Annars är det som @busholle skriver att det är 0.1xhöjdmeter mellan expanssonkärl och element
6m=0.6bar
7m=0.7bar
8m=0.8bar

Kan tänka mig att försäljaren är rädd för att det blir en vattenpelare som medför ett tryck på kärlet. Räcker ju med att säkerhetsventilen sitter 1m upp så måste man kompensera med 0.1bar i beräkningarna. Eller att man råkar stänga systemet direkt efter tömning och sedan försöker reglerar förtryck. Då blir det nog också konstiga siffror.

Om förtrycket är för stort borde kärlet låta tomt när man knackar på det och vattnet är varmt. Är det för lågt borde det vara tvärt emot d.v.s låta fullt när vattnet är kallt. Tänker bara högt men någon som har testat om det stämmer?

Håller med tidigare i tråden att 1.5bar i förtryck låter mycket om du inte har ett hus med typ 5 våningar.

Re: Ständigt luft i pannan

Postat: fre 10 feb 2017, 23:51
av machonisti
Även cirk. pumpen ger ett tryck, väl?